Dag iedereen,
Ik probeer mijn elektriciteit conform te maken, de installatie is van net voor en net na 1981 met de 'losse' AREI regels, na mij ingelezen te hebben.
Zodoende wil ik mijn 'vernieuwingen/veranderingen' eens aftoetsen hier.
Het keuringsverslag is als volgende:
1 Het ééndraadsschema ontbreekt (art. 16 AREI).
2 Het situatieschema ontbreekt (MB 27/7/1981).
3 De houder van de beveiliging is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen (art. 251 AREI).
4 De isolatiewaarde per kring (400 V) dient tenminste 0,40 Mohm (1000 x U0) te zijn, installatie van 1/10/1981 - 1/1/1983 tot 1/7/2000 (art. 20 AREI).
5 De verbindingen dienen te gebeuren in borden, in aftakdozen, aan de klemmen van stopcontacten, schakelaars of in de verlichtingstoestellen (art. 207 AREI).
6 Gebruik van tafelstopcontact voor vaste aanleg is niet toegelaten.
7 Gebruik van soepel kabel voor vaste aanleg is niet toegelaten.
Hiertoe ga ik alvast de zekeringskast vervangen, gezien ik geen kalibreerelementen meer kan vastkrijgen. Een (verre) toekomstige uitbreiding voor PV maakt dit toch sowieso noodzakelijk denk ik, al is het maar voor de veiligheid.
Het is een 3 fase aansluiting (3x230V+N) met 25A zekering op de teller.
De aardingsweerstand volgens het verslag is 43 ohm, iets te verlagen tot <30 ohm dus.
Op dit moment zit er slechts 1 differentieel van 30mA in de kast, de nieuwe lay-out zal 300 mA + 2x 30mA worden.
Ik heb mijn 'voorstel' in de bijlage geupload, schematisch als volgt, volgende de nieuwe 2023 richtlijnen.
- 300mA diff -> fornuis, oven, deurbel
|_>30 mA diff -> elek. warmwaterboiler, CV, 3 stopcontactkringen, 1 lichtkring
|_>30 mA diff -> 3x lichtkring, 3x stopcontactkring, 1x gemengd
Enkele vraagjes die ik hieromtrent nog heb, de vragen zijn aangegeven op de schemas met oranje bolletjes ter verduidelijking!
A Is zulke layout conform met de regels? Of moet ik andere zekering/differentieel/... plaatsen? (aardingsweerstand ga ik aan werken <30 ohm) (met uitzondering van de veranderingen hieronder aangegeven natuurlijk)
B In kring M, verder een zuivere lichtkring, zit een transformator (230VAC-5VDC) voor het openen/sluiten van het bad, deze zit op dit moment onder de badkuip (volume 1bis volgens de BTV brochure). Mag dit op een lichtkring? En mag dit onder de badkuip? (De 230V kabel komt tot effectief tot in de aftakdoos in volume 1bis, waarin de transformator zit, ik moet het IP__ label nog bekijken)
C De stopcontacten in kring J (1.5 mm²) wil ik verplaatsen naar kring E (CV, dichtstbijzijnde 2.5mm² bekabeling), mag ik dit zomaar doen of plaats ik best, ipv de 2 zekeringen die er nu staan voor de CV-ketel en ventilator, 3 zekeringen in het kastje?
D In Kring M zit een stopcontact op een 1.5mm² circuit, kan ik deze gewoon sluiten met een afdekplaat? En dan verwijderen van het schema?
E Is kinderbeveiliging verplicht? In de garage zitten immers nog een heel aantal stopcontacten zonder, en ook de 3-fase aansluitingen hebben het niet.
F De thermostaat, een google nest, bestaat uit 2 delen, een blokje dat effectief 230V gevoed wordt, en naast de CV ketel staat, en het 'User interface deel' in de keuken, verbonden en gevoed door het blokje op 5V met dunne (ik gok 1.5 mm²) VOB leidingen. Moet het 'User interface deel' met de '5V kabels' ook op het eendraadschema? Of is het 230V gevoede blokje voldoende?
G Mag een garagepoortmotor mee in zulke kring? Het vermogen is amper 200W.
Puntjes 4-7 zijn iets vager. Ik geef hieronder mijn interpretatie, maar een correctie is zeer welkom! :)
-Punt 4: Duidelijk, ik zal meggeren om de slechte kring te identificeren.
-Punt 5: Er zijn verbindingen gebeurt buiten een contactdoos. Een voorbeeld dat ik huis vind zijn connecties via europaklemmen, die gewoon open en bloot liggen.
-Punt 6: Een tafelstopcontact, oftewel een stekkerdoos, mag niet op de muur bevestigd worden om 1 ingebouwd stopcontact uit te breiden naar meerdere stopcontacten. Zo heb ik 2 voorbeelden in het huis gevonden.
-Punt 7: Deze begrijp ik niet zo goed, betekent dit dat er een soepele kabel is gebruikt ipv één met massieve koper kern voor een vast toestel? Of er is soepele kabel gebruikt in de zekeringkast zonder aderhuls of?
Alvast bedankt voor de hulp en inzichten!
Bekijk