luxil

Teleruptoren defect

13 reacties· · #Elektriciteit
mike
mike

Hey Luxil, Is je probleem al opgelost? Want ik zit met ongeveer hetzelfde probleem. Ook met teleruptoren van Vynckier type PLS+ maar dan 230V gestuurd en dubbelpolig onderbroken. We zijn ook aan het verbouwen bij onze zoon en ook de volledige electriciteit herlegd. Kast uitgerust met 11 teleruptoren.hebben er over 2maand spanning op gestoken en de meeste teleruptoren bleven halverwege hangen,er is zelfs ėėn bij waarvan de spoel doorgebrand is omdat hij moeite had om te herschakelen.Zelfs manueel gingen ze heel stroef om te herschakelen.Manueel werkten de lichten wel... Alles nagekeken qua kablage maar dit zat goed volgens mij... Teleruptoren zijn onderling verbonden met brugjes van 1,5 mm vob voor de spanning en ook de sturing via de drukknoppen is in 1,5mm vob uitgevoerd. Teleruptoren teruggebracht naar dealer,deze zij dat er problemen waren geweest met deze serie en heeft ze omgeruild voor dezelfde reeks. Gemonteerd en alles werkte prima tot nu (2maand geleden vervangen) er er blijft weer ėėn teleruptor hangen :-( En ook bij ons is het huis nog niet bewoond ...wat nu? Keuring gebeurd op 2 februari dus hoop ik dat de boel tegen dan werkt. Groetjes mike.

Bekijk
mike
mike

Hey mannen, Denk dat we de 2 verhalen door elkaar halen,bij luxil zijn het 24volts teleruptoren en bij mij 230 volts~[blink] Wel ongeveer zelfde probleem. Ga mijn verhaal in een andere topic steken, Alvast bedankt voor jullie opvolging... Mike

Bekijk
mike
mike

Zal eens tot daar rijden,en zien welk type schakelaars het zijn,normaal heb ik schakelaars genomen met een open contact. Zijn Standaard Niko drukknop schakelaars zonder verlichting,sommige met 1 drukknop andere met 2 Moest het zo zijn dat de spoel constant onder spanning zou staan zou die toch binnen de korste keren doorgebrand zijn? Ik hou je op de hoogte...

Bekijk
mike
mike

Drukknoppen zijn van Niko type 100-65000 (dubbel)en 100-03000(enkel) Inderdaad zoals je zei,er zit een No en een Nc contact op , Ze zijn allemaal aangesloten op de bovenste rij klemmen,dus Tussen L1 en 1 heb je een in ruststand een open contact,idem voor de dubbele daar komt nog een open contact bij tussen L2 en 2. Heb een spanningsmeting gedaan rechtstreeks op de spoel van de teleruptoren ,dus tussen a1 en a2 meet ik 87 Volt zonder de drukknoppen te bedienen!!!vandaar die stramme bediening ,dus staat steeds onder een zekere spanning,hoe kan dat ... Alle drukknoppen staan in serie met hun teleruptorspoel,en aangezien het opencontacten zijn op de drukknoppen kan er toch geen spanning over de spoel lopen? Ga even kort uitleggen hoe ik de teleruptoren aangesloten heb,misschien zit er een fout in de aansluiting? Ik kom met de spanning van mijn dubbelpolige automaat op de 2 dubbelpolige schakelcontacten L en N onderaan links van de T(eleruptor)vandaar vertrekt er vanop de N een brugje naar de klem van de spoel a2 denk ik,de linkse klem van de spoel a1 gaat rechtstreeks naar de drukknop. De andere geleider van de drukknop is aangesloten op de L onderaan links van de dubbelpolige schakelcontacten. Er gaan ook 2 brugjes van diezelde L en N van de dubbelpolige schakelcontacten onderaan de T naar de volgende T om die van spanning te voorzien,en zo voort. dus de aansluitingen van de dubbele schakelcontacten staan allemaal parallel op mekaar Op de bovenste klemmen van de dubbelpolige schakelcontacten links van de T is de lichtbron aangesloten Alles is uitgevoerd in vob1 Klopt deze aansluiting? En vanwaar die zwerfspanning van 87 volt....

Bekijk
mike
mike

Drukknoppen zijn van Niko type 100-65000 (dubbel)en 100-03000(enkel) Inderdaad zoals je zei,er zit een No en een Nc contact op , Ze zijn allemaal aangesloten op de bovenste rij klemmen,dus Tussen L1 en 1 heb je een in ruststand een open contact,idem voor de dubbele daar komt nog een open contact bij tussen L2 en 2. Heb een spanningsmeting gedaan rechtstreeks op de spoel van de teleruptoren ,dus tussen a1 en a2 meet ik 87 Volt zonder de drukknoppen te bedienen!!!vandaar die stramme bediening ,dus staat steeds onder een zekere spanning,hoe kan dat ... Alle drukknoppen staan in serie met hun teleruptorspoel,en aangezien het opencontacten zijn op de drukknoppen kan er toch geen spanning over de spoel lopen? Ga even kort uitleggen hoe ik de teleruptoren aangesloten heb,misschien zit er een fout in de aansluiting? Ik kom met de spanning van mijn dubbelpolige automaat op de 2 dubbelpolige schakelcontacten L en N onderaan links van de T(eleruptor)vandaar vertrekt er vanop de N een brugje naar de klem van de spoel a2 denk ik,de linkse klem van de spoel a1 gaat rechtstreeks naar de drukknop. De andere geleider van de drukknop is aangesloten op de L onderaan links van de dubbelpolige schakelcontacten. Er gaan ook 2 brugjes van diezelde L en N van de dubbelpolige schakelcontacten onderaan de T naar de volgende T om die van spanning te voorzien,en zo voort. dus de aansluitingen van de dubbele schakelcontacten staan allemaal parallel op mekaar Op de bovenste klemmen van de dubbelpolige schakelcontacten links van de T is de lichtbron aangesloten Alles is uitgevoerd in vob1 Klopt deze aansluiting? En vanwaar die zwerfspanning van 87 volt.... Zal in volgend bericht een fotootje steken van de aansluiting(als het lukt ....) Grtz mike

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag