Dag iedereen, een klein vraagstukje voor de liefhebbers:

Ik probeer een keramisch fornuis aan te sluiten op 230V. Er zijn zes klemmen op het toestel. Deze heb ik volgens het schema verbonden (1,2 en 3 voor de fase, 4 en 5 voor de nul en 6 is aarding). Nu heb ik alles doorgemeten en de spanningen kloppen tot dat ik de draden effectief aansluit op het fornuis. Houd ik dan de pennen tegen de koperen klemmen, dan meet ik 70V tussen de nuldraad en aarding. Als ik ze opnieuw losmaak en gewoon de draadeinden meet, is er geen spanning. Wat zou dit kunnen zijn? Alvast bedankt!

PS: ik gebruik een 5polige draad waarvan 2 niet gebruikt worden (daar zie je de wago's)