Jammer genoeg intussen al veel kennis en ervaring opgedaan ivm deze boiler.
De boiler kan je makkelijk afzetten door de temperatuur waarbij de elektrische weerstand zo in te stellen dat hij pas vanaf 15 graden elektrisch mag beginnen opwarmen. Dit doe je via het controle paneel.
Het is ook aan te raden dit te doen vanwege een foutieve plaatsing van een sensor. Deze is net buiten de boiler geplaatst waardoor die pas correct kan meten als de pomp naar de zonnepanelen aanligt. Hierdoor zakt de meting als de pomp af ligt en denkt de boiler dat de zonnepanelen warmen zin terwijl het omgekeerde waar is. Dus warm je om de x aantal tijdsintervallen je koudere zonnepanelen op met het warme water van je boiler.
Dit komt voornamelijk voor als het bewolkt is waardoor de temperatuur van je zonnepanelen rond de 50 graden schommelt.
Mochten er nog mensen waarbij het schakelbordje kapot is vanwege storing in de relay. Voor een nieuw bordje vragen ze 120€ terwijl je gewoon de relay kan vervangen voor 7€
https://be.farnell.com/finder/40-61-8-024-0000/relay-spdt-24vac-16a/dp/1169161?st=40.61
https://www.conrad.com/p/finder-406180240000-pcb-relay-24-v-ac-16-a-1-change-over-1-pcs-503054