Water loopt van boven naar onder, het feit dat er water boven op je ketel ligt id daarom geen condenswater van de ketel indien het wel condenswater is dan niet niet van de ketel zelf maar waarschijnlijk het rookgaskanaal en welbepaald de dichtingen in de buis
BekijkNick 61
Andere professioneelLid sinds 26/01/2016
- 1634 vragen beantwoord
- 66 vragen goed beantwoord
- 232 bedankjes ontvangen
Geschiedenis
Maakt niet uit als je 16 of 20 legt, druk blijft hetzelfde, met 20 heb je meer debiet dat met 16
BekijkJe kan via Daikin wel een onderhoudsbeurt laten uitvoeren, Rotex is een onderdeel van Daikin
BekijkDichtingen in de buis zijn kapot, dit kan nooit door een onderhoud gebeurd zijn, daar een rookgaskanaal van een condenserende ketel niet gekuist wordt, de onzin die ik hoger Gelezen heb dat indien je condens afvoer verstopt is het water een andere weg zoekt, er dat er zoveel water uit je rookgaskanaal zou komen is je ketel al lang verzopen en in storing gegaan
BekijkDe foto's ontbreken en de 10 jarige aansprakelijkheid slaat niet op verborgen gebreken maar stabiliteit van het gebouw
BekijkZo te zien 2 pijps maar de buizen die de vloer in gaan, zijn die zichtbaar aan de radiatoren?