Uitleg Keuring Electriciteit

6 reacties· · #Elektriciteit
Polytechno
Polytechno

Niet limitatief wil eigenlijk zeggen dat de keurder het vermoeden heeft dat er nog meer zaken niet in orde zijn dan hij heeft opgeschreven. En als ik de reeds opgesomde inbreuken zie op uw verslag kan ik me al een redelijk beeld voor ogen halen van de installatie. Eigenlijk komt het er op neer dat de installatie verouderd en/of in elkaar geknutseld is en wil de keurder laten verstaan dat de installatie helemaal niet in orde is. Als je meer uitleg wil over de opgesomde punten roep je maar.

Bekijk
Polytechno
Polytechno

Ik weet niet hoe de installatie er uit ziet maar het verslag doet dat inderdaad wel vermoeden.

Bekijk
Polytechno
Polytechno

Denk niet dat het hier de bedoeling is om een stok achter de deur te hebben. Denk eerder dat het de bedoeling is om te laten weten dat het grondig fout is met de installatie. Een keurder kan ook niet alles onderzoeken, hij zou het misschien wel moeten doen maar in de praktijk is dit dikwijls niet mogelijk. Wat de bevoegdheid van de de eigenaar en/of installateur betreft wil ik CVA toch tegenspreken. Het AREI (algemeen reglement op elektrische installaties) is bij wet vastgelegd en verschenen in het staatsblad. Iedere burger en zeker de installateur is geacht deze te kennen. Een installateur kan en mag perfect OORDELEN over de toestand van een installatie. Een installateur kan alleen geen keuring uitvoeren, dit mag alleen een erkend keuringsorganisme. Maar u mag perfect aan een installateur vragen om uw installatie na te kijken of deze conform is met het AREI. Sterker nog, als uw installateur dit niet kan zoekt u best een andere. Nogmaals wil ik zeggen dat ik de installatie niet ken, maar aan de hand van dit keuringsverslag kan ik mij een aardig beeld van de installatie vormen. Ik zie dus geen probleem in dit verslag. OCB is niet onze vaste keurder maar op hun site kan je heel wat info vinden ivm huishoudelijke installaties.

Bekijk
Max

centrale verwarmingketel

2 reacties· · #Verwarming & koeling
Polytechno
Polytechno

Veel voorkomend probleem, plaatsen van een expantievat "uit de doos".

Geen controle noch berekening van de voordruk.

De voordruk gebeurt door de installateur en moet overeenkomen met uw installatie.

De voordruk die op het expantievat staat is de druk die de fabrikant reeds heeft opgestoken maar is niet noodzakelijk correct voor uw installatie.

Eveneens kan een slecht ingestelde voordruk zelfs de pomp negatief beinvloeden.

Laat uw installateur terugkomen en vraag hem de voordruk correct te bereken en indien nodig te corigeren.

Uit de berekening zal eveneens blijken welk de correcte vuldruk is voor uw installatie.

Bekijk
Polytechno
Polytechno

Nee, dit is niet normaal. De oorzaak zo snel zeggen is niet vanzelfsprekend. Normaal zal uw ketel in storing gaan wanneer er te weinig water aanwezig is dus aan die kant is er geen probleem. Anderzijds zal het regelmatig vullen van de installatie wel op termijn problemen geven. Het water dat telkens opnieuw wordt toegevoegd aan de installatie bevat zuurstof en eventueel kalk en zal de goede werking van het toestel op termijn beinvloeden.

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.