Mijn huis is ook verbouwd, ook isolatie aangebracht en voor een warmtepomp gekozen en woon er ondertussen 6 jaar.
Heb ook een L/W warmptepomp (Atlantic) voor SWW en de vloerverwarming.
Ik ben heel tevreden van de warmtepomp en schrik om geen warm water te hebben moet ge niet hebben. Zijn al een paar strenge winters geweest en het enige nadeel wat ge dan hebt is dat de buitenunit meer draait en er ook veel meer stroom verbruikt zal worden.
Echter heb ik vorig jaar een probleem gehad (een lek wegens roest) waardoor ik de warmtepomp heb moeten uitzetten en jammer genoeg heeft dat toen 5 weken geduurd erdat het opgelost was. Bijgevolg 5 weken geen verwarming en ook geen warm water om te douchen.
Al bij al toen een geluk dat het toen net een warme periode was dus de verwarming missen was niet zo erg maar een koude douche nemen is zeker niet aangenaam.
Als ik het zelf opnieuw zou doen zou ik ook nooit meer een toestel kopen wat verschillende functies heeft en zoals Nick aangeeft deze dus gescheiden houden.
Bekijk