Voor de installatie van een 3-fasige laadpaal plaatsen we een 4-polige differentieel type B 40A 30mA in een extra verdeelkast een eind verwijderd van onze hoofdverdeelkast. Omdat die tweede kast gevoed wordt vanuit onze hoofdverdeelkast (vanop een 4-polige 40A automaat) moet blijkbaar de differentieel waarop in onze hoofdverdeelkast de stroom van de meter toekomt ook een type B worden. Nu is dat een 4-polige Type A 40A 300mA, verzegeld.

Dus ga ik ervan uit dat de nieuwe dan een 4-polige Type B 40A 300mA moet zijn. Maar die kan ik bij Schneider (mijn voorkeurleverancier) enkel in 'Distribution' uitvoering vinden en niet in 'Residentieel'. Probleem is dat de Distribution uitvoeringen niet verzegelbaar zijn. Of dat er op zijn minst geen verzegelbare afdekplaatjes bij geleverd worden. Hetzelfde probleem overigens voor een 4-polige Type B 40A 30mA.

Wat moet ik doen? Ik ga ervan uit dat de eerste differentieel in een installatie toch altijd verzegeld moet worden. Of kan dat ook anders?   