Beste,
Ik heb enorme intresse in een huis.. maar de elect is afgekeurd...
Dit zijn de element waarop er werd afgekeurd op de electr.:
De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269).
2. Eén of meerdere beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen.
3. Aan het begin van de installatie is geen verzegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaal 300 mA en een nominale stroom van 40 A geplaatst (art. 86.07, 248.02).
4. In de aardgeleider is geen onderbreker aangebracht of de onderbreker is niet toegankelijk of niet te openen. Hierdoor kan de aardspreidingsweerstand niet worden gemeten (art. 28, 70.05, 15, 86.01).
5. Lusterklemmen zijn niet toegelaten als elektrische verbindingen.
6. De leidingen met een doorsnede van minder dan 1 mm² moeten worden verwijderd (art.278.05 AREI).
7. Eén of meerdere leidingen zijn niet tegen mechanische beschadiging beschermd. (Art. 201, 206, 207 en 210).
8. De onder spanning staande delen van de beltransfo zijn af te schermen.
9. Het in volume 2 aangebracht materieel is niet bestemd voor plaatsing in badkamers (art. 86.10.h van het AREI).
10. In een contactdoos zijn aftakkingen gemaakt met een ongeschikte leiding zoals een soepele leiding. Soepele leidingen dienen op contactdozen middels een contactstop te worden aangesloten.
11. De kast is niet aanrakingsveilig en dient te worden vervangen (art. 248.01).(kast met messchakelaar in de kelder)
Graag had ik een raming gehad rond de kosten..
Hartelijk dank!