Hey allemaal,
Wij hebben op dit moment een differentieel van 300mA van 40A 2P met 7 zekeringen achter en een differentieel van 30mA van 63A 2P ( zonnepanelen ) met 16 zekeringen achter.
Als er hier een stroompanne of storing is springt ons differentieel van 30mA af. Dan moet ik ongeveer 8 zekeringen afzetten voor ik het differectieel kan opzetten ( anders springt hij gewoon terug af ) en dan de 8 zekeringen terug opzetten ( maakt niet uit welke 8 van de 16 ik afzet heb al verschillende combinatie's geprobeerd ).
Nu kan ik en mag ik een differencieel van 30mA in parallel plaatsen met de bestaande 30mA en dan de zekeringen opsplitsen in 2 groepen van 8 zekeringen? Of is het beter deze in parallel te plaatsen met de 300mA ? Of heeft het in parallel plaatsen geen nut omdat ze dan beide zouden afspringen ? Of hoe zouden jullie dit probleem oplossen ?
Installatie is nieuw van 2015 en de 30mA diff is nieuw van 2016 ( met het plaatsen van de zonnepanelen ) en alles is gekeurd in 2015 en de zonnepanelen in 2016