Als het alleen voor het geluid is kan je gewone akoestische panelen of platen aanschaffen. Moet het ook nog eens isoleren (om bijvoorbeeld de RD-waarde te halen van minimum 4,5 m²K/W voor een premie), dan moet je inderdaad rekening houden met condensatie. Ik had enige tijd terug eens contact gehad met een leverancier van isolatieplaten, en daar meen ik mij te herinneren dat de alu laag in isolatieplaten voor het sarking principe eigenlijk niet als een dampscherm kan beschouwd worden, maar eerder de luchtdichtheid behelpt. Dus als je geen dampscherm hebt, denk ik dat je nog altijd kan isoleren met glas- of steenwol (met dan aan de binnenkant, de kant naar de wamte toe, een dampscherm er tegen). Maar ik laat de kenners op dit gebied hier een meer gefundeerde mening over geven.
Bekijk
Sinus
Andere particulierLid sinds 17/01/2024
- 1 vraag gesteld
- 3 vragen beantwoord
Geschiedenis
Beste forumleden
Ik heb een woning van in de jaren '70 waarin ik de volledige elektrische installatie aan het hernieuwen ben. En nu ik aan de kookplaat en oven wil beginnen is het een en het ander mij niet zo duidelijk meer qua AREI wetgeving:
Ik wil mijn keramische kookplaat vervangen door een inductiekookplaat van 7350W. Op dit ogenblik is de aparte oven en de kookplaat als fornuis aangesloten vermoed ik: beiden zijn via dezelfde aftakdoos aangesloten: L1 voor de kookplaat L2 voor de oven, met gezamenlijke Neuter, en ongebruikte L3). Dit is volgens het AREI niet meer toegestaan, daar beiden van een aparte stroomkring moeten zijn voorzien.
Hoe los ik dit best op zonder een sleuf of buis naar de zolder te moeten installeren, en dus de bestaande M25 buis in de chape te hergebruiken (de draden waren aan vervanging toe en de aarding was apart, wat volgens mij ook al niet meer mag?)
Ik dacht om:
- Een xvb 5g2.5 erdoor te trekken (want die kabel heb ik liggen, en dikker krijg ik niet door de buis getrokken, mogelijks door de bochten). Maar het AREI zegt volgens mij dat de draadsectie/automaat afgestemd moet zijn op het vermogen. Hoe bereken ik precies wat de max. stroomsterkte is die door de aders zal vloeien, zodoende te weten met welke automaat en dus ook draadsectie ik mag werken. Gegeven: ik heb 3x400N en de inductiekookplaat zal hoogstwaarschijnlijk met 2 fases en een neuter werken.
- Ik mag dus de oven niet op dezelfde kabel aansluiten met de overblijvende fase en gemeenschappelijke Neuter op dat moment? En moet dus een aparte kabel voorzien? Ook al kan ik aantonen dat ik pre juni 2023 aan deze werken bezig ben, en dus onder de AREI pre 2023 val (oven en kookplaat als fornuis op 1 kring).
- wat is proper vakmanschap voor het aansluiten van de kookplaat: een vrouwelijke inbouw stopcontact 3f voorzien laag in de keukenmuur? Of een aftakdoos (al dan niet inbouw aansluitdoos met Vynckier deksel) waarin de verbinding wordt gemaakt, een goeie 10cm boven de keukensokkel/chape?