Beste Caroline,
Voor reeds te snel conclusies te trekken, zou ik graag enkele dingen willen vragen aan u.
Is er een warmteverliesberekening gemaakt van het gebouw? 8kW warmtepomp lijkt mij relatief klein voor de oppervlakte van uw woning.
Verder, is er een elektrisch weerstand geplaatst voor bijverwarming, en op hoeveel staat het bivalent punt ingesteld? Als dit te hoog staat ingesteld, wil dit zeggen dat u veel puur elektrisch gaat bijstoken.
Uw thermostaat, staat deze ingesteld als thermostaat of werkt deze met compensatie? (instelling in de thermostaat)
Welk sanitair comfort vraagt u? Wordt de boiler steeds tot 65°C opgewarmd? Regendouche? Spaardouchekop?
Stooklijn insgesteld op 0,3?Al deze dingen hierboven hebben een grote impact op uw verbruik.
Volgens mij kan u met het finetunen van uw instellingen in uw thermostaat het verbruik nog naar benenden krijgen!Ik heb een aroTHERM bij mij thuis geinstalleerd en ben hier zeer tevreden over..
Kan je eventueel jouw instellingen delen? Boilertemp op xx °C?
Stooklijn op 0,3?
Bekijk