Geschiedenis

Beste , er is een electriciteitskeuring gedaan echter kan iemand mij in mensentaal uitleggen wat dit wilt zeggen en ruw geschat wat de kosten hiervoor zijn om dit op te lossen? 

inbreuke 

• eendraadsschema was niet aanwezig situatie plan is niet aanwezig ( waren ze vergeten maar zijn er wel) 

• Metingen 

de meetwaarde van de isolatieweerstand RI van 1 of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5 mega ohm (100x Utest). (b1;6 4 5 1 )

• Equipotentiaal verbindingen 

hoofd -equipotentiale verbindingen ontbreken , zijn onvolledig of doornsnede onvoldoende - Gasleiding te aarden 

• Algemene differentieelschakelaar A.D.S. En bijkomende differentieelschakelaar B .D.S

- De werking van de differentieelschakelaar(s)  voldoen niet met testknop en/of stroominjectie 

• Leidingen Doorsnede -Kleur en PÉ - verbindingen 

- Electrische Leidingen zijn niet op voldoende afstand geplaatst van niet electrische leidingen 

De invoer der geleiders is niet correct uitgevoerd zodat een continue bescherming verzekerd is (wartelinvoer) 