Sinds half oktober is onze installatie van zonnepanelen in dienst genomen. Het gaat over een driefasige SMA STP4.0 en 16 320Wp panelen. Ons net is 3x400V+N 20A waarbij de differentieel vervangen werd door een 63A 300mA exemplaar en er eveneens een remautomaat werd toegevoegd van 20A. Zie afbeeldingen voor extra verduidelijking. Ik weet dat die differentieel in theorie 40A mocht blijven en op zich hoeft die remautomaat ook niet, al kan het volgens mij ook geen kwaad. Althans, dat dacht ik.
Nu is het zo dat de rem afgelopen weekend is uitgevallen toen we aan het koken waren. Het was wel zonnig, maar de installatie zat slechts rond de 3kW aan vermogen. We hebben een inductiekookplaat die 3-fasig is aangesloten en het was zeker niet het geval dat alle 4 de platen toen aan lagen. De enigste andere grote verbruiker die toen aan lag, was de vaatwas.
Ik probeer nu te bepalen wat ik er aan kan doen om dit in de toekomst te vermijden? Is er iets te licht/zwaar in mijn installatie? Ik heb specifiek voor een 3-fasige omvormer gekozen om dergelijke fenomenen te voorkomen, dus ik ben verrast dat net die rem is uitgevallen. Het is zaterdag twee of drie keer voorgevallen, telkens met een 5-tal minuten tussen.
In eerste instantie dacht ik dat de hoofdaansluiting moest verzwaard worden naar bvb 3x400V+N 25/32/40A, maar dat lijkt me toch overkill? Als ik het goed heb, beschik ik over 13.84kVA terwijl doorgaans een huis toch maar 9.2kVA heeft (mono 230V 40A)? Ik heb geen speciale grootverbruikers, vaatwas, wasmachine, droogkast, Amerikaanse frigo, oven en inductiekookplaat.
Iemand suggesties?