Vermits wij naar dezelfde kookplaat aan het kijken zijn, vul ik mijn vraag hierbij aan. Wij hebben momenteel 5 keer 2,5mm2 liggen naar de kookplaat (ik weet niet of het mogelijk gaat zijn om die te vervangen). Onze meter (hier in Antwerpen) is 3 fases (geen neutraal) 230v tussen elke fase. Kan ik dan de in bovenstaande tekening de linkse aanlsuiting nemen en L3 op de N aansluiten? In de kast dan een 3 fase automaat 20A installeren.
Op verschillende posts op fora lijkt mij dit in orde. Wat voor mij wel onduidelijk blijft is of dit kan/mag met 2,5mm2 of MOET met 4mm2. Ik kan voor de N ook 2 (2,5mm2) draden samen nemen.
Bonus, momenteel is er door de vorige eigenaar een keramische kookplaat geinstalleerd. Hoewel deze ook 7kW trekt, zit deze nu mono fase op een 25A automaat. Met elke keer 2 (2,5mm2) draden samengenomen. Wij hebben nog nooit probelen gehad, dus ik vermoed dat ze intern gelimiteerd is. Is deze oplossing ook voor die Bosh kookplaat mogelijk? Die is intern ook te limiteren. Zou die 5,5kW genoeg zijn om de plaat deftig te gebruiken vermits je zelden meerdere kookplaten simultaan op maximum zet?
Alvast bedankt
BekijkBedankt! Dan zat ik na het vele opzoekwerk wel goed.
Dat limiteren zou ik doen omdat het praktischer lijkt dat de plaat de stroom verdeelt, in plaats van in de kelder de automaat terug te moeten aanzetten. Of kan een automaat die korte pieken wel (veilig) aan?
Ik kan sowieso eerst proberen zonder te limiteren en dan toch doen indien nodig. In een volgende stap misschien nog overschakelen op 3-fasen, maar dan moet ik wat herverdelen in de kast en de elektricien die ik contacteerde heeft pas in februari (over 10 maanden!) tijd.