Als het echt stil moet zijn dan is een systeem C met raamrooster al een risico. Dan heb je al het risico van buitengeluid (bv drukke baan of spoorweg) via de raamroosters naar binnen te halen.

Dus zoals je suggereert is een systeem D voor een laag energie woning de beste oplossing. Voor een zo stil mogelijke installatie zijn er volgende punten waarop gelet moet worden :

- Alles begint met een zo stil mogelijk toestel. Probleem is hoe je toestellen met elkaar vergelijkt en welke waardes slechts soms in brochures staan. Belangrijkste is te kijken naar geluid op de verschillende frequenties op inblaas en afzuiging. Het is vooral in de lage tonen (63 en 125Hz) dat het geluid na het toestel moeilijk te dempen is met een geluiddemper. 

- en bereken de benodigde geluiddempers ! Meeste installateurs plaatsen een standaard ronde geluiddemper met een dikte van 50mm en een lengte van 900mm. Deze dempen vooral goed op de middenfrequenties maar weinig op de lage frequenties. Er bestaan ook geluiddempers met een dikte van 100mm die meer dempen op de lage tonen. Er bestaan ook geluiddempers waarin een akoestische kamer is voorzien waardoor er zeker geen buitengeluiden via de ventilatie nar binnen komen.

- je kanalennet zodoende drukverlies zo laag mogelijk is (1Pa/m). Als je weinig drukverlies hebt dan kunnen de ventilatoren trager draaien en produceren ze minder lawaai.

- de dakkappen of buitenroosters voor verse lucht en afblaas ! Vele installateurs nemen dedakkap of buitenrooster ,voor de verse luchtname of afblaas, dezelfde maat als de aansluiting op hun toestel. Meestal is dit te klein en is er al een drukverlies van 50Pa of meer over de buitenrooster of dakkappen. De ventilatoren moeten dan terug sneller draaien en produceren terug meer lawaai. 

- Zorg ervoor dat je geen stromingslawaai hebt door te hoge snelheden in je buizen.(max 3m/s) en naar eindeenheden nog lager.

- de afzuig- en inblaasventielen. Een te klein rooster voor een bepaald debiet zal stromingslawaai veroorzaken.

- Gebruik zoveel mogelijk, om niet te zeggen, uitsluitend ronde Galva kanalen met dubbele rubberen dichting. Dze hebben een veel lager drukverlies dan kunstofkanalen, flexibels, enz....

- Met een kanalennet verbind je alle leefruimtes met elkaar en heb je kans op overspraak tussen de verschillende ruimtes. Plaats daarom voor elk inblaasventiel een korte geluiddemper, ook wel overspraakdemper genoemd, en deze fungeert tevens als extra geluiddemper. Indien dit in valse plafonds is bestaan er ook platte rechthoekige geluiddempers met ronde aansluiting om je verlaagd plafond te kunnen beperken in de hoogte. Mousse als overspraak lijkt me geen goed idee als je later je kanalennet nog wil reinigen en dit zijn de plaatsen waar stof en vuiligheid zich zullen ophopen.

In mijn betoog hierboven probeer ik aan te tonen dat ventilatie in woningen een specialiteit is die redelijk wat kennis vergt en moet ontworpen en uitgevoerd worden door gespecialiseerde firma's. Dat is op zich is misschien al de belangrijkste tip !

 

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag