Goeiedag,
We hebben een huis gekocht, en op het keuringsverslag staan er 6 inbreuken. 2 van deze begrijpen we niet zo goed. Kan iemand deze uitleggen en eventueel de oplossing aanreiken? We proberen zoveel mogelijk zelf te doen, maar laten een elektriciƫn het wel nakijken.
1. schakel- en verdeelbord: de doorsnede van de verdeelrails en/of verbindingen in/naar het schakel- en/of verdeelbord zijn onvoldoende (4.4.1.1. tem 4.4.1.5.)
2. differentieel: de nominale stroomsterkte van de differentieelschakelaar 30mA en/of 300mA dient aangepast te zijn aan overstroombeveldiging (4.4)
-> onze verzekeringskast is volledig vernieuwd, dus ik ben wat verbaasd dat hier een probleem op zou zitten? Ik snap niet goed wat ze hierboven bedoelen.
Dankjewel!
De andere inbreuken waren geen schema (we hebben eentje opgesteld), stopcontacten met aardingspen zonder aardingskabel (we gaan de stopcontacten vernieuwen naar eentje zonder pen, huis van voor 81) en de isolatieweerstand van 1 of meer stromingsbanen is kleiner dan de opgegeven waarde (6.4.5. - dit gaat over elektrische verwarming, maar deze hebben we verwijdert) en als laatste een of meerdere verdeeldozen zijn open en/of koppelingen niet verwezenlijkt -> deze leek mij de gevaarlijkste, maar ik heb een stopcontact gevonden waar een kabel los zit, ik vermoed dat het over deze gaat. Alle andere verdeeldozen zijn dicht en bekeken.
Bekijk