Als je een aparte kring voorziet voor die wasmachine enz... mag dat op 2.5 met een automaat van 20A.
Voor een kookplaat plaats ik 5G4, ook in monofase installaties. Je mag dan zelfs 2 aders bij elkaar zetten.
Meestal dan blauw+zwart en bruin+grijs(of 2e zwarte). En dan kan je een automaat zetten van 25A of zelfs 32A.
Werd altijd goedgekeurd. Maar wel samen nemen aan de automaat EN in de aansluitdoos.
Je maakt zo eigenlijk een 8 mm² kabel. Is niet helemaal gelijkwaardig want 8 mm² bestaat ook niet denk ik maar zo mag je tellen. En nog nooit problemen gehad bij keuring.

Bekijk
Vermaelen Electro
Vermaelen Electro

Als die behoorlijk aangesloten zijn is dat geen probleem he. En dat wordt toegestaan maar meer dan 32A zou ik er niet opzetten.