Ik kreeg van mijn vakman een ventilator en enkele debietregelaars (één voor elk afzuigpunt). De buizen zijn 'gewone' PVC buizen 100mmm, verbonden (afgetaped met aluband) met ellebogen en Y-aftakkingen . Vertrekkende vanuit de motor heb ik 4 aftakkingen: eerst een apart toilet; daarna een aftakking naar de badkamer boven (1 centraal afzuigpunt voor toilet, douche en bad); daarna naar de 2e (gelijkvloerse) badkamer: eerst eentje boven het toilet en eentje boven de douche (eindpunt). Hoe kan ik de debietregelaars best plaatsen en afstellen om overal voldoende verluchting te bekomen? Speelt de afstand tussen motor en afzuigpunt een rol?