WienerbergerBE
WienerbergerBE

Beste Hugo,

De toepassing van de PLS lambda binnen de bouwknopenregelgeving werd volledig bestudeerd door de Universiteit Gent, vakgroep Architectuur en Stedebouw.

Het is inderdaad correct dat de verticale weerstand tegen warmtetransport kleiner is dan de horizontale weerstand tegen warmtetransport. Indien een bouwsteen opgebouwd is met een materiaal met een lambdawaarde groter dan 0,2W/mK dan kan deze bouwsteen niet als koudebrugonderbreking (of beter gezegd: tussengevoegd isolerend deel) worden beschouwd. Materialen zoals keramiek, beton, kalkzandsteen….zijn als tussengevoegd isolerend deel uitgesloten. Echter indien de lambdawaarde van de  volledige muur in horizontale richting kleiner is dan 0,2W/mK, dan mag deze muur als isolatie beschouwd worden volgens de bouwknopenregelgeving en kan basisregel 1 toegepast worden.

Complex, inderdaad, maar we moeten weten dat warmtetransport niet zuiver verticaal of niet zuiver horizontaal gebeurt in het knooppunt wand-fundering. En welk warmteverlies in de aansluiting wand-fundering optreedt, is niet enkel afhankelijk van die “lokale” bouwsteen maar van de volledige opbouw. Zo zal het warmtetransport in een knoop bij een sterk geïsoleerde muur en vloer anders verlopen dan in eenzelfde knoopdetail maar met een minder geïsoleerde wand en vloer.

Het toepassen van de basisregels voor bouwknopen is één mogelijkheid, een andere mogelijkheid is om de bouwknoop uit te rekenen en het warmteverlies in te rekenen. Zo zijn er op het web diverse tools te vinden die u helpen voor het uitrekenen van bouwknopen. Zie bv www.bouwknopenatlas.be. Bij het invoeren van een funderingsaanzet zonder tussengevoegd isolerend deel kan men merken dat de bouwknoop, zelfs met een minder isolerende steen als de PLS Lambda, reeds in veel gevallen EPB-aanvaard is en de toeslagen voor de EPB berekeningen minimaal of soms zelfs gunstig zijn.

Bij twijfel, raden wij aan de stabiliteit te laten primeren en uw EPB-verslaggever de bouwknoop te laten uitrekenen.  Naast het warmteverlies kan de verslaggever u ook de f-factor geven. Deze factor geeft aan wat het “risico” op schimmelvorming is… Maar u zult zien, die calculatie is bij een goed ontwerp en hedendaagse isolatiediktes doorgaans overbodig.

Met vriendelijke groeten,

Wienerberger nv

Bekijk
Jorg

Vernieuwen buitengevel

4 reacties· · #Muren
WienerbergerBE
WienerbergerBE

Beste Jorg,

U kan opteren om de gevelsteen te laten staan. Het moeilijke daarbij is om in te schatten in welke staat de spouwankers nog zijn. U gaat met het nieuwe isolatiesysteem, zoals ons systeem Façabrick, een extra gewicht hangen aan de gevelsteen, waardoor de spouwankers extra belast zullen worden. In de meeste gevallen wordt de verankering van de gevelsteen met de achterconstructie dan extra verstevigd door middel van renovatie-ankers, waardoor u zeker bent dat de ondergrond voldoende stevig is.

Uiteraard kunt u ook opteren om de gevelsteen af te breken. Hierbij is het dan wel afwachten in welke staat het dragend metselwerk zich bevindt (naar vlakheid toe). Uiteraard heeft u voor het correct kunnen plaatsen van gevelisolatie, ongeacht u kiest voor een isolatiesysteem met steenstrippen of een isolatie met een voorgemetselde gevel, een vrij vlakke ondergrond nodig. Mogelijks zal het dragend metselwerk dan moeten uitgevlakt worden.

Voor meer info over onze oplossing met Façabrick kan u terecht terecht op onze technische hulplijn: 056/249.627

Met vriendelijke groeten

Wienerberger nv

Bekijk
Soofje

Iluzo & Zero betrouwbaar?

1 reactie· · #Muren
WienerbergerBE
WienerbergerBE

De duurzaamheid van de gevel komt niet in het gedrang bij het gebruik van de Iluzo gevelstenen. Wij adviseren bij de uitvoering van het metselwerk om de mortel tegen de kopse kant van de gevelsteen aan te trekken en de kopse voegen te sluiten. Na de verwerking worden de langse en kopse voegen zacht geborsteld zodat de mortel mooi verdeeld zit in de voeg zonder openingen.  Dit geeft een mooier esthetisch resultaat zonder openingen in de voegen. De isolatie is daarbij niet meer zichtbaar als de voegen worden gesloten.

Indien interesse kan u bij ons elke maand een gratis demo volgen voor de verwerking van Iluzo.

- Team Wienerberger

Bekijk
Soofje

Referenties Iluzo

4 reacties· · #Muren
WienerbergerBE
WienerbergerBE

Beste,

U kan een mailtje sturen met uw vraag naar referenties voor een bepaalde regio naar info@wienerberger.be

Onze collega Stefanie bezorgt u dan een lijst met de gevraagde referenties.

Met vriendelijke groeten,

Wienerberger nv

Bekijk

Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag