Beste, lees mijn feedback bij elk mijnte hieronder.
Er dienen equipontentiaalverbindingen gemaakt te worden.
Heeft te maken met belangrijke aardingspunten die ontbreken. Zo moet je equipotentiaal verbindingen leggen aan bijvoorbeeld koperen leidingen zodat deze geaard zijn. Veel werk is dit meestal niet afhankelijk hoeveel er geplaatst moeten worden en of de aardingepunten aanwezig is op deze plaatsen.
* *Voor penautomaten dienen er kalibreerelementen geplaats te worden.
Dit zijn inzetstukjes die je moet voorzien, soort plastic kapje dat je in de sokkel van de penautomaat plaatst zodat je geen automaat met te grote stroom in de sokkel kan klikken. Misschien verkoopt gamma of Brico deze nog, anders vind je deze zeker bij een speciaalzaak. Op zich niet zoveel werk.
· *De zekeringen dienen aangepast te zijn aan de draadsectie.
Ook niet zoveel werk maar je hebt wel de juiste automaten nodig, De nominale stroom van een automaat is afhankelijk van de draadsectie, zo moet je voor verlichtingskringen bijvoorbeeld 1,5mm^2 gebruiken en deze zeker je af met 16 Ampère.
· *Stopcontacten met penaarding dienen aangesloten te zijn aan op de algemene aarding.
Is er een aardingsdraad voorzien bij het stopcontact? Zo ja moet je deze aansluiten, zo nee kan je ofwel een aardingsdraad bijtrekken ofwel het stopcontact vervangen naar een type zonder aardingspen, een stopcontact met aardingspen moet ook aangesloten zijn aan de aarding.
· * De isolatieweerstand van de totale installatie niet gemeenten - kast kon niet geopend worden.
Geen idee, blijkbaar konden ze niet bij de kast? De meting zal dan ook opnieuw moeten gebeuren door de keuring.