2 Vraagjes : Hoogte stopcontact en gemengde kring - 16A VS 20A
Hallo,
Ik heb nog bijkomende vraagjes:
Vraag 1:
Is het toegelaten om opbouw stopcontacten op 15cm van de vloer te plaatsen in een slaapkamer en woonkamer? (ze gaan op ongeveer 21cm komen vanaf de grond tot de gaatjes in het stopcontact en aangelegd op een grote plint)
Ik heb wat opzoekwerk gedaan en ik heb het volgende gevonden:
15cm in vochtige ruimtes (vb: tegels, beton,...) en 25cm voor droge ruimtes (parket, vast taptijt,...).
In de woonkamer en slaapkamer is een vinyl aangelegd van 5mm. Worden deze ruimtes als droge ruimtes beschouwd? Het is daar niet bepaald vochtig. Het wordt wel is met "nat" gekuist.
De regel is wat vaag.
Vraag 2:
Is een gemengde kring toegelaten voor het volgende:
20A ,overal 2,5mm² kabel aangelegd, dubbelpolige schakelaar.
Is dit toegestaan of moet er een zekering van 16A gebruikt worden?
Zijn eenpolige schakelaars ook toegestaan op gemengde kringen afgezekerd op 20A?
Ik lees hier hieromtrent veel gemengde meningen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Sam




