4

Verslag keuring electriciteit

Nico1124
Nico1124
#Elektriciteit · 9 jaren geleden

Ik heb een keuringsverslag van een huis dat me interesseert.

Nu mijn vraag is zouden deze opmerkingen, zware kosten/werken kunnen zijn of zou dit meevallen? 
1. De isolatie weerstand van de elektrische installatie is onvoldoende, art. 20.
2. De beschermingsgeleider is niet over de hele installatie verdeeld, art. 70.06, 86.02, 86.04.
3. Het aardingscontact van de contactdozen is niet verbonden met de beschermingsgeleider, art. 86.03.
4. De hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken of zijn te vervolledigen, hoofdleidingen van gas, water, cv, art. 72.02, 78.05.
Alvast bedankt,

Alle reacties

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
9 jaren geleden

1. De isolatie weerstand van de elektrische installatie is onvoldoende, art. 20

Dit hangt af van hoe groot uw verliezen zijn en of dit maar om èèn bepalde kring gaat.

Hoeveel bedraagt de isolatie weerstand in Mega Ohm?
2. De beschermingsgeleider is niet over de hele installatie verdeeld, art. 70.06, 86.02, 86.04.

Dit kan relatief meevallen als ge een aardingsdraad (geel groen) kunt bijtrekken in de buizen van desbetreffende kringen.
3. Het aardingscontact van de contactdozen is niet verbonden met de beschermingsgeleider, art. 86.03.

Ik veronderstel dat er geen aardingsdraad aanwezig is.

zelfde scenario als in punt 2
4. De hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken of zijn te vervolledigen, hoofdleidingen van gas, water, cv, art. 72.02, 78.05.

6mm² aardingsdraad leggen vanaf aardingsklem naar uw leidingen.

Dit kan eventueel via plinten of opbouw op de muren.

Conclusie het kan meevallen maar ook dik tegenvallen,dit kan van op afstand moeilijk beoordeelt worden.

0
Nico1124
Nico1124
0 1 Andere particulier
9 jaren geleden

 Beste, bedankt voor uw uitleg.

De aardspreidingsweerstand is 11.57 Ohm

Isolatieweerstand 500V

en bij Mega Ohm staat er kleiner dan 1

1. De isolatie weerstand van de elektrische installatie is onvoldoende, art. 20

Dit hangt af van hoe groot uw verliezen zijn en of dit maar om èèn bepalde kring gaat.

Hoeveel bedraagt de isolatie weerstand in Mega Ohm?
2. De beschermingsgeleider is niet over de hele installatie verdeeld, art. 70.06, 86.02, 86.04.

Dit kan relatief meevallen als ge een aardingsdraad (geel groen) kunt bijtrekken in de buizen van desbetreffende kringen.
3. Het aardingscontact van de contactdozen is niet verbonden met de beschermingsgeleider, art. 86.03.

Ik veronderstel dat er geen aardingsdraad aanwezig is.

zelfde scenario als in punt 2
4. De hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken of zijn te vervolledigen, hoofdleidingen van gas, water, cv, art. 72.02, 78.05.

6mm² aardingsdraad leggen vanaf aardingsklem naar uw leidingen.

Dit kan eventueel via plinten of opbouw op de muren.

Conclusie het kan meevallen maar ook dik tegenvallen,dit kan van op afstand moeilijk beoordeelt worden.

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
9 jaren geleden

De aardspreidingsweerstand is 11.57 Ohm

Dit is dus in orde

Isolatieweerstand 500V

en bij Mega Ohm staat er kleiner dan 1

Per kring moet ge minimaal 0.5 Mega Ohm hebben.

In het beste geval zit het verlies op 1 kring.

Kring per kring uitmeten en alzo tot oorzaak komen.

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Met een batterij kan je overtollige zonnestroom stockeren. Maar hoe werkt het precies? Wat is de prijs? En is de investering voor jou wel interessant?

Lees meer

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

Werfkast elektriciteit: ontdek alles over de installatie, types, keuring en aansluiting op het elektriciteitsnet voor een veilige werf.

Lees meer

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag