Inbreuken schema's :
- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 76,268,269)
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)
- 1.04. : De aanduiding van de nominale spanning en het gevarenpictogram electriciteit moet op een oordeelkundige plaats op het elektrisch bord geafficheerd worden.
Inbreuken metingen :
- 2.03. : De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0.5 M Ohm. (art 20) - 2.05. : Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop enlof stroominjectie. (art 273)
Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.O4. : Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeiluk of niet bereikbaar. (art 15.01, 70.05)
- 3.72. : Contactdozen: de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie. (art 86.03)
Inbreuken borden :
- 4.O7. : De genaakbare. naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd. (art 19)
- 4.08. : Niet gebruikte invoeropeningen van het bord dienen afgedicht te worden. (art 19, 49.O1,248)
- 4.7O. ; De aanduiding van de stroomkringen enlof apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid). (art 16, 248,252)
Inbreuken bescherming tegen overstroom :
- 6.018. : Een beveiliging tegen overstroom moet voorzien worden in het begin van de voedingsleiding naar secundaire borden. geplaatst op meer dan 3m afstand van het hoofdverdeelbord. (art 114 t.e.m. 133)
Inbreuken elektrische installatie :
- 7.05. : De verbindingen verwezenlijken in borden, verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen of in plafonddozen van verlichtingstoestellen. (art 207.07)