Welke electrische kabel voor houtkliever van 2.000 watt 10.5 ampères op 55meter

17

Welke electrische kabel voor houtkliever van 2.000 watt 10.5 ampères op 55meter

alibaba
alibaba
#Elektriciteit · 8 jaren geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Volgens tabellen zou ik een kabel van 3x2,5 van maximum 43 m mogen gebruiken (tuinhuis en houtvoorraad ligt op +/- 50 van huis )  maar wanneer ik het aantal watts bekijk op mijn meettoestel is er bij stationair draaien maar 650 tot 700 watt verbruik en bij klieven 1150 watt. Het is maar wanneer het toestel niet door de houtblok geraakt dat het verbruik plots naar 3.000 watt springt dus 50% meer dan het opgegeven vermogen.Momenteel gebruik ik een ondergrondse kabel van 3x1.5 van 70 meters. Moet ik overstappen naar soepele kabel 3x2.5 van maximum 45 meters m ?

1
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
8 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Enkele vragen

- Hoe heb je dit vermogen gemeten? 
- Voor de draaddoorsnede is enkel de stroomsterkte belangrijk, vermogen heeft geen dircte betekenis. Post die hier, of eventueel het kenplaatje van dit toestel.
- Draait deze kliever op 1F 230V, 3F 230V of 3F 400V.

EDIT: In het geval dit een 1F 230V motor is: 
Ohmse weerstand bedrading is ongeveer 1,7 Ohm voor 70m. Bij 10A dus een spanningsval van 17V of 8%. Behoorlijk, maar zeker geen drama. 

Het is wel zo dat het AREI steeds 2,5mm2 oplegt voor kringen met een stopcontact. Die houtkliever moet je dus vast aansluiten bij een draadsectie van 1,5mm2 om AREI-conform te zijn. Plaats eventueel ook een correct ingestelde thermische beveiliging om de motor te beschermen als tenminste de houtkliever die niet reeds heeft.  

Kortsluitsroom: Vanwege de lengte kan de kortsluitstoom nooit hoger zijn dan 230/1,7= 135A. Een C-type automaat schakelt uit bij 5 tot 10x de waarde, een B-type bij 3-5x. Voor een C16 dus 80-160A. Plaats dus best een C10 of een B16.  

1
K16
K16
51 313 Andere professioneel
8 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Kabel 3G 2.5 gebruiken voor afstand 55 meter

spanningsval bedraagd bij 10.5A     1.757% van 230V

Dit is toegestaan.

Tabellen zijn altijd ruimdenkend wat uiteraard niet slecht is.

Hoe zwaarder uw toestel belast hoe hoger het amperage

Onbelast is dit laag,bij blokkering langtijdig verbrand uw motor

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
8 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Enkele vragen

- Hoe heb je dit vermogen gemeten? 
- Voor de draaddoorsnede is enkel de stroomsterkte belangrijk, vermogen heeft geen dircte betekenis. Post die hier, of eventueel het kenplaatje van dit toestel.
- Draait deze kliever op 1F 230V, 3F 230V of 3F 400V.

EDIT: In het geval dit een 1F 230V motor is: 
Ohmse weerstand bedrading is ongeveer 1,7 Ohm voor 70m. Bij 10A dus een spanningsval van 17V of 8%. Behoorlijk, maar zeker geen drama. 

Het is wel zo dat het AREI steeds 2,5mm2 oplegt voor kringen met een stopcontact. Die houtkliever moet je dus vast aansluiten bij een draadsectie van 1,5mm2 om AREI-conform te zijn. Plaats eventueel ook een correct ingestelde thermische beveiliging om de motor te beschermen als tenminste de houtkliever die niet reeds heeft.  

Kortsluitsroom: Vanwege de lengte kan de kortsluitstoom nooit hoger zijn dan 230/1,7= 135A. Een C-type automaat schakelt uit bij 5 tot 10x de waarde, een B-type bij 3-5x. Voor een C16 dus 80-160A. Plaats dus best een C10 of een B16.  

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
8 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Kabel 3G 2.5 gebruiken voor afstand 55 meter

spanningsval bedraagd bij 10.5A     1.757% van 230V

Dit is toegestaan.

Tabellen zijn altijd ruimdenkend wat uiteraard niet slecht is.

Hoe zwaarder uw toestel belast hoe hoger het amperage

Onbelast is dit laag,bij blokkering langtijdig verbrand uw motor

0
alibaba
alibaba
0 6 Andere particulier
8 jaren geleden

Het is een chinese motor 1x230 volt ,2.000 kw en amperage zijn vermeld alsook een cos van 0,98 andere gegevens zijn er niet. Het opgenomen aantal watts heb ik afgelezen van mijn verbruiksmeter.

Uw uitleg was me zeer nuttig.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
8 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Kabel 3G 2.5 gebruiken voor afstand 55 meter

spanningsval bedraagd bij 10.5A     1.757% van 230V

Je maakt een berekeningsfout. Spanningval is ongeveer 8V of 3,5%. 

Bij 10,5A nominale stroom kan je deze 1,5mm2 behouden. Wel de volgende regels aanhouden
- C10 of B16 automaat
- Vast aansluiten, geen stopcontact
- Correct ingestelde thermishe beveiliging 

2,5MM2 is een betere oplossing. 

- C16 automaat is in dat gevel OK, je mag dan ook een stopcontact installeren. 

0
alibaba
alibaba
0 6 Andere particulier
8 jaren geleden

Ik zal moeten informeren bij de leverancier van het toestel om te weten of er een thermische beveiliging is ( ik heb horen spreken van een interne automatische bi-lame) en zal werken met een soepele verlengdraad van 3x2,5. Volgens een vriend moeten bij het maken van de verlengkabel de nul (blauw) en de fase (bruin)  kloppen met de aanduiding op de stekker van het toestel ? Met welke symbolen staat dit aangeduid op de stekker van de machine ?

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
8 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Opgepast: Een permanent geinstalleerde kabel met vast opgesteld stopcontact mag geen soepel snoer zijn. 

- Bovengronds: XVB

- Ondergronds: EXVB of XVB in bijkomende beschermingsbuis, beide 60cm diep.

Nee, stekkers en stopcontacten hebben geen polarisatie. 

0
alibaba
alibaba
0 6 Andere particulier
8 jaren geleden

Het is geen permanente installatie , het is gewoon een kabel die ik zal uitrollen bij het gebruik van de houtkliever. Deze keer wil ik mijn voorzorgen nemen, van vorig toestel was de motor buiten dienst na 3 jaar.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
8 jaren geleden

Dan begrijp ik jouw vraag niet goed. De oorzaak dat de voorgaande motor kapot is gegaan houdt geen verband met de kabel(lengte), afzekering en polariteit van de stekker. Enige wat een bepaalde bescherming voor de motor biedt is de thermische beveiliging extern en/of intern. Ook dat is geen 100% garantie.

0
alibaba
alibaba
0 6 Andere particulier
8 jaren geleden

Zie blz. 14 in het Engels of 34 in het Frans voor een 1.500 watt houtkliever ? Kabel in 1,5 mm maximum 20 M + polariteit ??

http://www.texas.dk/sparepart/usermanual/braendeklovere/90052073_Power_Split_540H_13_1.pdf

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
8 jaren geleden

Staat inderdaad in de handleiding, m.i. echter hoogst onwaarschijnlijk dat dit de directe oorzaak is geweest van het verbranden van die motor. Een motor verbrandt door de interne warmteonwikkeling (I²r) maw als opgenomen stroomsterkte te hoog is.

Het is inderdaad zo dat het vermogen (iets) lager ligt vanwege deze spanningsval, slip stijgt dan en stroomsterkte dus ook. Een kwaliteitsproduct zou hier een zeker marge moeten hebben. Als dit inderdaad zo is betekent dit ook dat je constant tegen de limieten van die motor zit en dan is ook een korte kabel geen oplossing. Oorzaak kan echter ook een defecte condensator zijn, of windingsluiting in de motor of gewoon de kwaliteit van de motor zelf.

Dit is ook de reden van die thermische beveiliging. Als je die op nominale stroom instelt, niet uitvalt en de motor toch schade oploopt mag je jezelf al vragen beginnen stellen bij de kwaliteit van dit product. Als die wel constant uitvalt betekent dit dat je steeds op het maximum vermogen van de motor draait.      

Wat de polariteit betreft, wisselspanning heeft geen polariteit, wel fase en nul, maar ook dat is op veel locaties in Belgie een rekbaar begrip vanwege 3x230V netten. Het enige toestel wat mij bekend is en de nul en fase correct moeten worden aangesloten is de ontsteking van bepaalde branders, vooral gas. Dit is vanwege de vlambewaking en daaarom ook een heel specifiek geval. Iig kan dit nooit of te nimmer schade aan de motor veroorzaken. 

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Met deze ingrepen bespaar je snel op je energiefactuur

Met deze ingrepen bespaar je snel op je energiefactuur

Je energiefactuur op korte termijn doen dalen, hoeft niet noodzakelijk veel moeite te kosten. Met kleine ingrepen kan je op jaarbasis al heel wat besparen.

Lees meer

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

De feestdagen staan weer voor de deur. Ieder jaar gebeuren er tal van ongevallen in huis. Met deze tips zorg je ervoor dat alles veilig verloopt.

Lees meer

Wat is het verbruik van een warmtepomp? Bespaar met deze tips

Wat is het verbruik van een warmtepomp? Bespaar met deze tips

Welke factoren beïnvloeden het verbruik van een warmtepomp, hoe bereken je het, wat kost het en hoe kan je besparen? Wij zochten het voor je uit.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag