Volgens tabellen zou ik een kabel van 3x2,5 van maximum 43 m mogen gebruiken (tuinhuis en houtvoorraad ligt op +/- 50 van huis )  maar wanneer ik het aantal watts bekijk op mijn meettoestel is er bij stationair draaien maar 650 tot 700 watt verbruik en bij klieven 1150 watt. Het is maar wanneer het toestel niet door de houtblok geraakt dat het verbruik plots naar 3.000 watt springt dus 50% meer dan het opgegeven vermogen.Momenteel gebruik ik een ondergrondse kabel van 3x1.5 van 70 meters. Moet ik overstappen naar soepele kabel 3x2.5 van maximum 45 meters m ?

1
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
8 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Enkele vragen

- Hoe heb je dit vermogen gemeten? 
- Voor de draaddoorsnede is enkel de stroomsterkte belangrijk, vermogen heeft geen dircte betekenis. Post die hier, of eventueel het kenplaatje van dit toestel.
- Draait deze kliever op 1F 230V, 3F 230V of 3F 400V.

EDIT: In het geval dit een 1F 230V motor is: 
Ohmse weerstand bedrading is ongeveer 1,7 Ohm voor 70m. Bij 10A dus een spanningsval van 17V of 8%. Behoorlijk, maar zeker geen drama. 

Het is wel zo dat het AREI steeds 2,5mm2 oplegt voor kringen met een stopcontact. Die houtkliever moet je dus vast aansluiten bij een draadsectie van 1,5mm2 om AREI-conform te zijn. Plaats eventueel ook een correct ingestelde thermische beveiliging om de motor te beschermen als tenminste de houtkliever die niet reeds heeft.  

Kortsluitsroom: Vanwege de lengte kan de kortsluitstoom nooit hoger zijn dan 230/1,7= 135A. Een C-type automaat schakelt uit bij 5 tot 10x de waarde, een B-type bij 3-5x. Voor een C16 dus 80-160A. Plaats dus best een C10 of een B16.  

1
K16
K16
51 313 Andere professioneel
8 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Kabel 3G 2.5 gebruiken voor afstand 55 meter

spanningsval bedraagd bij 10.5A     1.757% van 230V

Dit is toegestaan.

Tabellen zijn altijd ruimdenkend wat uiteraard niet slecht is.

Hoe zwaarder uw toestel belast hoe hoger het amperage

Onbelast is dit laag,bij blokkering langtijdig verbrand uw motor

Alle reacties

0
alibaba
alibaba
0 6 Andere particulier
8 jaren geleden

De gebruiks aanwijzing heb ik op internet per toeval gevonden, het betreft een Deens toestel, mijn oud defect toestel is 100% in China gebouwd, heb onmiddellijk, bij het niet willen starten, de condensator laten testen , die werkte perfect. Als de condensator stuk is hoort men normaal ronken ,de motor wil starten maar krijgt geen startstroom van de condensator. In mijn geval heeft de motor na een onderbreking van 10 minuten geen teken van leven meer gegeven ondanks  er wel 240 volt naar de motor ging (gecontroleerd na de start knop).

Nu is het belangrijkste dat ik van u de nodige informatie gekregen heb om hopelijk geen problemen te hebben met mijn nieuw toestel.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
8 jaren geleden

Als die motor helemaal niets doet is die in de strikte betekenis ook niet kapot en waarschijnlijk te herstellen. Een verbrandde motor heeft heel andere symptomen. Ik vermoed dat een interne thermische zekering gesmolten is.

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
8 jaren geleden

Hoe berekend rode ridder spanningsval over kabel.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
8 jaren geleden

Hoe berekend rode ridder spanningsval over kabel.

Je moet de lengte uiteraard dubbel nemen. 

0
alibaba
alibaba
0 6 Andere particulier
8 jaren geleden

De las van het bijtelmes was deels gebroken en het mes scheef, een vriend heeft het toestel meegenomen gelast en teruggebracht. Daarna heb ik de houtkliever getest gedurende 10 minuten alles was ok maar een 1/4 later willen herstarten en geen teken van leven. Misschien door het lassen of door het kloppen op het mes voor het recht te zetten is er een contact in de motor los gekomen maar het is niet evident om de motor te demonteren.

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
8 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Ik bereken dit nog manueel om de weerstand van de draad en alzo de spanningsval te bepalen.

Lengte van de draad had ik dus foutief ingevuld zoals rode ridder had opgemerkt.

Berekende spanningsval bedraagd 3.512% wat toelaatbaar is.

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Een goed geplaatste aarding maakt een verschil voor je veiligheid

Een goed geplaatste aarding maakt een verschil voor je veiligheid

Aarding is cruciaal voor je veiligheid. Ontdek hoe goede aarding elektrocutie voorkomt en je conform blijft met de Belgische voorschriften.

Lees meer

Haal je energiefactuur omlaag met slimme toestellen en deze energie-apps

Haal je energiefactuur omlaag met slimme toestellen en deze energie-apps

Bespaar geld en energie met een energie-app en slimme toestellen. Ontdek hoe je eenvoudig je stroomverbruik optimaliseert.

Lees meer

AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag