Welke sectie te gebruiken
Hallo,
ik wil een fornuis met een vermogen van 17,5kWh installeren. Ik krijg 380V binnen (3x 25A). Welke sectie kabel dien ik hiervoor te voorzien en welke zekering?
Grt,
Serge
Dit topic is afgesloten door de moderator. Je kan dus geen reacties meer plaatsen.
Welke sectie te gebruiken
Hallo,
ik wil een fornuis met een vermogen van 17,5kWh installeren. Ik krijg 380V binnen (3x 25A). Welke sectie kabel dien ik hiervoor te voorzien en welke zekering?
Grt,
Serge
5x4mm2 afgezekerd op 4x25A. Je aansluitwaarde is slechts 17KVA zodat het wel krap wordt als dat (industrieel) vuur op vol vermogen draait.
Eén topic is voldoende, dus best verder gaan in dit topic: http://forum.livios.be/nl/technieken/elektriciteit/welke-sectie-kabel-heb-ik-nodig
Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject
Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.
We vroegen aan Pascal Tulleneers van Whirlpool hoe je je vaatwasser duurzaam gebruikt en de levensduur van het toestel kan rekken. Enkele tips!
Lees meerWil je een laadpaal of warmtepomp? Zorg dat je elektriciteitsnet die overbelasting aankan, wij vertellen hoe.
Lees meerBesparen op je energiefactuur? Livios organiseert in samenwerking met Wikipower een groepsaankoop voor gas en elektriciteit. Registreer je gratis.
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen