Cv ketel fer ggnk03 valt in veiligheid

GEERTvdh
GEERTvdh
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden

als het sanitair water opgewarmt is  stopt de brander rond 90° en draait de circulatiepomp voor warm water nog enkel min door. de tempt stijgt tot de ketel in veilgiheid valt.

echter het is niet altijd het geval  soms wekt hij corrct namelijk cv water warmt op tot 90° voorangsregeling laat pomp water rond boiler stromen tot boiler op temp is. dan stopt de de brander en de pomp draait nog enkel min door om vervolgens als de bolier op temp is het warme water naar de cv collctor te sturen via natuurlijke circulatie (er wordt geen warmte aan radiators gevraagd). heb alle aquastaten getest en blijken in orde ook de 2 pompen werkn normaal heeft iemand een verklaring ? 

Alle reacties

0
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
8 jaren geleden

Geert,

Dat je ketelwater naar 90 graden gaat is niet goed, voor een boilerlading heb je met 65 a 70 ruim voldoende . Is het een boilervoorrangsschakeling van Fer of van een ander merk?Bij een voorrangschakeling heb je normaal gezien ofwel een aquastaat die op +- 70 graden ingesteld is ofwel een printplaat in de ketel waarop je een potentiometer hebt die je kan inregelen. De nadraaitijd van je boilerlaadpomp zou toch een 5 tal minuten moeten zijn als je ondertussen geen warmtevraag van de verwarming hebt. Je zegt dat je een natuurlijke circulatie hebt naar de collectoren, dit zou niet mogen omdat je met 2 pompen werkt, werken je flow valves op of in de pompen wel? Dat de ketel in veiligheid valt is niet zo abnormaal daar de 90 graden die boven in de ketel gemeten wordt de brander doet uitschakelen maar rond je verbrandingsruinte is het water een deel warmer en dat stijgt naar boven waarop je veiligheidstermostaat in werking treed rond de 100 a 105 graden. Een paar foto's van de ketel zou misschien meer vertellen.

Gr Nick

0
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
8 jaren geleden

Zoals reeds vermeld is het instellen van 90cº reeds te hoog. Maar een antwoord geven zonder de installatie te kennen is zoals uit de nek kletsen.

Dat uw ketel blijft door inertie (na warming uit de massa) in temperatuur blijft stijgen is duidelijk dat er onvoldoende doorstroming volgens het vermogen van de ketel

Mogelijkheden zijn:

Te groot vermogen van de ketel

Buizen, te klein, verstopt, kraan of klep niet of niet geheel open of onvoldoende debiet van de pomp. Mogelijk kan ook lucht een oorzaak zijn.

Een vakman uit uw buurt kan dit normaal voor u oplossen. 

0
GEERTvdh
GEERTvdh
0 8 Andere particulier
8 jaren geleden

beste,

de ketel staat ingesteld als volgt :

het cv water rond  de 60° en het sanitair water rond  de 55°.

de ketel gaat automatisch naar de 90° om de boiler op te warmen ,ik heb al de aquastaten eruitgehaald en getest in een waterkoker met een thermometer in het water, deze blijken toch goed ,te reageren.

er staat 1 aquastaat ingesteld (via fabriek) op 90° vermoedelijk is dat degene die de brander doet afslaan waarna de sanitaire pomp een tijdje blijft doordraaien om de boiler verder op te warmen tot ingestelde waard(,ondertussen loopt de temeperatuur op tot circa 100-105°) als deze is bereikt stopt deze pomp en gaat het hete water naar de cv collector (zonder dat je warmte vraagt , dit is toch natuurlijke circulatie)....  de ketel valt niet alijd in storing,  ik vermoed dat de kans groter is dat hij dat doet allen voor sasanitair water, daar voor cv water de ketel ingesteld is op 65°. de installatie bestaat uit klasieke radioators ,met thermostaatkranen en vpe buis 16mm

mvg

de

0
GEERTvdh
GEERTvdh
0 8 Andere particulier
8 jaren geleden

de ketel staat ingesteld als volgt :

het cv water rond  de 60° en het sanitair water rond  de 55°.

de ketel gaat automatisch naar de 90° om de boiler op te warmen ,ik heb al de aquastaten eruitgehaald en getest in een waterkoker met een thermometer in het water, deze blijken toch goed ,te reageren.

er staat 1 aquastaat ingesteld (via fabriek) op 90° vermoedelijk is dat degene die de brander doet afslaan waarna de sanitaire pomp een tijdje blijft doordraaien om de boiler verder op te warmen tot ingestelde waard(,ondertussen loopt de temeperatuur op tot circa 100-105°) als deze is bereikt stopt deze pomp en gaat het hete water naar de cv collector (zonder dat je warmte vraagt , dit is toch natuurlijke circulatie)....  de ketel valt niet alijd in storing,  ik vermoed dat de kans groter is dat hij dat doet allen voor sasanitair water, daar voor cv water de ketel ingesteld is op 65°. de installatie bestaat uit klasieke radioators ,met thermostaatkranen en vpe buis 16mm

mvg

de

0
GEERTvdh
GEERTvdh
0 8 Andere particulier
8 jaren geleden

de ketel staat ingesteld als volgt :

het cv water rond  de 60° en het sanitair water rond  de 55°.

de ketel gaat automatisch naar de 90° om de boiler op te warmen ,ik heb al de aquastaten eruitgehaald en getest in een waterkoker met een thermometer in het water, deze blijken toch goed ,te reageren.

er staat 1 aquastaat ingesteld (via fabriek) op 90° vermoedelijk is dat degene die de brander doet afslaan waarna de sanitaire pomp een tijdje blijft doordraaien om de boiler verder op te warmen tot ingestelde waard(,ondertussen loopt de temeperatuur op tot circa 100-105°) als deze is bereikt stopt deze pomp en gaat het hete water naar de cv collector (zonder dat je warmte vraagt , dit is toch natuurlijke circulatie)....  de ketel valt niet alijd in storing,  ik vermoed dat de kans groter is dat hij dat doet allen voor sasanitair water, daar voor cv water de ketel ingesteld is op 65°. de installatie bestaat uit klasieke radioators ,met thermostaatkranen en vpe buis 16mm

mvg

de

0
GEERTvdh
GEERTvdh
0 8 Andere particulier
8 jaren geleden

dit is het schema van de fer ketel

groeten

0
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
8 jaren geleden

Mag ik er U op wijzen dat dergelijke temperaturen zeer nefast zijn voor Uw vpe buizen, door dergelijke temp. gaat de binnen bekleding van uw buis verschrompelen en zo verstoppen. dit reeds 3 keer tegen gekomen. Ik denk dat er met de ketel niets mis is, maar met de installatie vermoedelijk wel. Kijk de hydraulica na er is duidelijk een doorstroom probleem en dit kost veel energie en zo ook geld. 

0
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
8 jaren geleden

Geert,

Volgens het electrisch schema heb je een maximaaltermostaat in je sturing TLB genaamd , ik vermoedt dat deze te hoog is ingesteld ? controleer dit eens even , zet deze eens op 70° , deze termostaat is nodig als de boiler in voorrang is , kwestie van de ketel niet meer naar 90° te laten gaan. Wat Guido zegt over de vpe buis klopt heb ik ook reeds meegemaakt,

0
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
8 jaren geleden

Mag ik weten wat het vermogen van de ketel is en welke diameter er is gebruikt voor de boiler en de verwarming, ook het vermogen van de boiler (afgifte spiraal) en hoeveel liters

Ps. Hoe oud is de installatie

0
GEERTvdh
GEERTvdh
0 8 Andere particulier
8 jaren geleden

beste, de TLB  is ingesteld  in fabriek op 90°  denk ik , hoe zie je dat juist ?  

Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Laat vloerverwarming installeren door experts en ontdek de voordelen voor jouw woning. Vraag gratis offertes aan!

Offertes aanvragen
Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Laat een zuinige condensatieketel plaatsen door ervaren professionals. Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Lucht-luchtwarmtepomp: werking, prijs, onderhoud en voordelen

Lucht-luchtwarmtepomp: werking, prijs, onderhoud en voordelen

Van de werking, over de voor- en nadelen, tot het onderhoud en de prijs van een lucht-luchtwarmtepomp: we lijsten alles voor jou op!

Lees meer

CO-vergiftiging vermijden: is jouw woning veilig genoeg?

CO-vergiftiging vermijden: is jouw woning veilig genoeg?

Met de winterkou duikt de stille moordenaar koolmonoxide weer op, waardoor het risico op CO-vergiftiging toeneemt. Hoe kan je jezelf beschermen?

Lees meer

Het energiedieet: "Dit zijn de grootste energieverbruikers in huis"

Het energiedieet: "Dit zijn de grootste energieverbruikers in huis"

Hoe kan je je energieverbruik beperken? Energie-expert Paul De Vylder geeft tips om te besparen op verwarming, toestellen, warm water en verlichting.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag