Van 380v naar 3x220v
Alle reacties
Indien er 3 x 400 V , aanwezig is , zou ik daaraan zeker niets veranderen. Waarom ?? Hoe hoger de spanning , hoe hoger het beschikbaar vermogen Breng - indien mogelijk - alle leidingen v/d keuken naar het hoofdbord en zeker je elekrische kookplaat aansluiten op 3 fazen + N (5 - polige aansluiting)
Indien dit niet mogelijk is , trek een kabel van min.5 x 6 mm² van het hoofdbord naar de keuken .Sluit hier alle kringen v/d keuken aan.Deze kabel moet in het hoofdbord beveiligd worden met een 4- polige zekering van max. 40 A. Ik zou in dit bord (keuken) opnieuw een differentiaalschakelaar plaatsen.Indien vaatwas aanwezig of wasmachien , diff. plaatsen (4 p )van 30 mA. -
Bij 3 x 400 V , mag de aansluiting v/h elektr. fornuis gebeuren in 5 x 4 mm² - bij 3 x 220 V , moet dit 5 x 6 mm² zijn (Voorzie zeker altijd een 5 - polige aansluiting )