Van 380v naar 3x220v
Alle reacties
Indien er 3 x 400 V , aanwezig is , zou ik daaraan zeker niets veranderen. Waarom ?? Hoe hoger de spanning , hoe hoger het beschikbaar vermogen Breng - indien mogelijk - alle leidingen v/d keuken naar het hoofdbord en zeker je elekrische kookplaat aansluiten op 3 fazen + N (5 - polige aansluiting)
Indien dit niet mogelijk is , trek een kabel van min.5 x 6 mm² van het hoofdbord naar de keuken .Sluit hier alle kringen v/d keuken aan.Deze kabel moet in het hoofdbord beveiligd worden met een 4- polige zekering van max. 40 A. Ik zou in dit bord (keuken) opnieuw een differentiaalschakelaar plaatsen.Indien vaatwas aanwezig of wasmachien , diff. plaatsen (4 p )van 30 mA. -
Bij 3 x 400 V , mag de aansluiting v/h elektr. fornuis gebeuren in 5 x 4 mm² - bij 3 x 220 V , moet dit 5 x 6 mm² zijn (Voorzie zeker altijd een 5 - polige aansluiting )

Je woning renoveren? Ontdek alles wat je moet weten in ons gratis magazine ‘Mijn Renovatie’
In ons gratis magazine ‘Mijn Renovatie’ vind je tal van tools, tips en inspiratie om je verbouwproject in goede banen te leiden.
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.
Lees ook

3 ontwerpen voor een centrale keuken
De keuken van Thibaud en Sofie is gedateerd. Ze dromen van een open en gezellige leefkeuken. Drie interieurarchitecten maken een ontwerp.
Lees meer
Hoe controleer je of je huurpand voldoet aan de woningkwaliteitsnormen?
Ontdek de minimale woningkwaliteitsnormen en leer hoe je kan controleren of jouw huurpand voldoet aan deze normen.
Lees meerWeet jij het antwoord op deze vragen?
Onze toolbox
Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen