15

Renson Healthbox II

SKL
SKL
#Ventilatie · 8 jaren geleden

Wij wonen drie jaar in een nieuwbouwproject sleutel op de deur en hebben sinds het begin problemen met de ventilatie C+ van Renson Healthbox II.

In elke ruimte werkte het behalve in de keuken.
Om een verhaal kort te maken, het is begonnen met een irriterend fluitend geluid in de keukenDat is verholpen door akoestische demping op de ventilatie te steken.Dan begon hij ook nog eens zeer veel op volle toeren te draaien in de keuken en in de zomers soms weken aan een stuk 24uur op 24uur.Als de installateur dan kwam kijken met Renson begon hij de dag daarvoor plots terug normaal te ventileren, echt om achterover te vallen.Renson is verschillende keren komen kijken en alles werkt perfect zeggen ze maar natuurlijk zijn de geluiden of problemen nooit te horen als zij komen.Uiteindelijk na twee jaar besluiten ze om er een SD kaart in te steken van Renson die de bewegingen van de Healthbox registreren gedurende 2 maanden.Geloof het of niet: sinds die kaart erin stak had ik al die problemen niet meer en werkt het systeem in de keuken perfect.Na twee maanden komen ze kaartje eruit halen en de weken daarna blijft het systeem perfect werken.Renson leest de kaart uit en komen tot het besluit dat de klep van de badkamer moet veranderd worden maar niets aan de klep van de keuken.Sinds ze die klep hebben komen vervangen beginnen alle problemen terug met een ventilatie die heel veel op volle toeren aan het draaien is en waar de logica volledig weg is.
Sinds meer dan een week begint het fluitend geluid weer, gek word ik er van.
Kan ik de klep van de keuken afkoppelen van de Healthbox door de fiches uit te trekken of komt er daardoor een probleem ?

Alle reacties

0
SKL
SKL
0 8 Bouwer
7 jaren geleden

De ventilatiekleppen in de ramen van de leefruimte tegen de straatkant staan meestal open maar dit is niet ideaal in de Winter want er wordt veel koude lucht dan bunnen getrokken. In de zomer staat onze ventilatie die in de leefruimte aan de keuken staat ( één ruimte ) heel veel te ventileren op hoge stand en trekt deze warme licht binnen.

energiezuinige woning dus......

met de ramen open bedoel ik dan de grote schuiframen in de leefruimte tegen de tuinkant en vlakbij de keuken en afzuiging. Voor extra verse lucht zetten we deze ‘s morgens en ‘s avonds ook nog eens open in de zomer. Niet overdag om de warmte wat buiten te houden maar pas als het wat frisser wordt.

vriendelijke groeten,

0
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
7 jaren geleden

Ik vrees dat mijn idee van ventilatie-onbalans hier correct gaat zijn.
Bij een C-systeem (maakt niet uit qua seizoen) dienen de kleppen niet aangeraakt te worden.
Als deze van RENSON zelf zijn, zijn deze zelf-regelend en mag men deze niet aanraken.
Indien van een ander bedrijf, en manueel geopend of gesloten moeten worden, gaat er een debietmeting moeten plaatsvinden en de roosters juist afgesteld worden.

Het kan ook eens aangeraden zijn (wegens sleutel op de deur-woning) al de raamroosters eens te kuisen. Ophoping van vuil beinvloedt de debieten en kan binnenshuis de unit doen op hol slagen (want dit speelt dan ook nog eens mee met koude/warmte-verschillen). Dit kan ook de reden zijn waarom RENSON en uw installateur zegt dat alles in orde is... zij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor het onderhoud (kuisen) van de roosters en het kanalensysteem.

0
SKL
SKL
0 8 Bouwer
7 jaren geleden

Beste, deze zijn proper in orde.

we hebben zelfs perioden gehad dat het susteem goed,werkte en dan Waren ze zelfs dicht...

vriendelijke groeten,

0
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
7 jaren geleden

Beste,

indien uw fluittoon zich aan de extractiezijde van de keuken bevindt, heeft het m.i. geen zin om manipulaties aan de zijde van de verse lucht te doen (openen ramen e.d).

Een fluittoon doet me op de eerste plaats denken aan een bepaald debiet die door een te nauwe opening moet (b.v. Klep die bij een bepaald debiet te weinig geopend is)

Ik ken het systeem van Renson niet, maar bestaat de mogelijkheid niet om de ganse installatie eens te testen met alle regelkleppen manueel in volledig geopende toestand? (Kwestie dat kleppen niet automatisch  dichtgestuurd kunnen worden) en checken of in deze situatie nog een fluittoon voorkomt? (In alle standen van de extractor)

Een akoestische demping voor een particuliere woning lijkt me ‘overkill’ ... tenminste indien alle kanalen, afsluiters, ... correct gedimensioneerd zijn...bij deze meteen de vraag of de geplaatste demper wel juist gedimensioneerd is? (Uitzondering : luchtgroep indien deze hoog geluid produceert)

Belangrijk is ook om te weten welke technische factoren kunnen zorgen voor automatische ophoging toerental in uw installatie ... (sensoren)

Ventilatiesysteem plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Ventilatiesysteem plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Kies voor een efficiënt ventilatiesysteem en vergelijk vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen in jouw buurt.

Offertes aanvragen
Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

De mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen, waardoor het moeilijker wordt om de juiste keuze te maken voor jouw woning. In dit magazine helpen we je graag op weg.

Bestel nu

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht

Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht

Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.

Lees meer

Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?

Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?

Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.

Lees meer

Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”

Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”

Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.