Hebben sinds 1978 apartement aan zee, acht verdiepingen hoog, geen vloerverwarming. Enkele jaren geleden condensatieketel geplaatst, sindsdien bovenste apartementen moeilijk warm te krijgen, als we vroeger kwamen op een uur warm, nu vier uur stoken om vier graden te winnen. Verbruik prive wordt geregeld door calorie en debietmeter. Verbruik te betalen is natuurlijk ook meer dan vroeger. Omdat het oude installatie is kan het dat condensatielketel voor ons niet de beste oplossing is, en wat kunnen wij er aan verbeteren om toch snel warmte te krijgen.

1
XAM
XAM
0 4 Andere particulier
7 jaren geleden

Hebben caloriemeter merk Sontex, die meet niet alleen temperatuurdaling maar ook het debiet. Dus als ketel op 60 graden staat in plaats van op 75, en je hebt ook nog het warmteverlies omdat je hoger woont duurt het langer voor appartement warm is, op 75 graden zal het  sneller warm zijn en is kostprijs van verbruik lager of zie ik dat fout

1
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Inderdaad op die tellers kan je de aanvoer- en retour temperatuur aflezen, het debiet en het aantal kilowatt dat op dat ogenblik wordt geleverd. De Sontex kWh-teller meet continue het debiet en het verschil tussen aanvoer- en retour temperatuur en berekend hieruit de geleverde energie. Het is moeilijk te voorspellen of het verbruik zal stijgen of dalen. In principe stijgen omdat er meer warmte geleverd wordt op het appartement. In uw voordeel kan zijn dat u de verwarming niet uren op voorhand moet aanzetten, of aan laten staan,  om het comfortabel te hebben.

Het gemeten verbruik op ieder appartement wordt gebruikt om de totale verwarmingskosten te verdelen. Veel hangt ook af van de wijze waarop men de verwarmingskosten bepaalt (zal men de verbruiksmeters opnemen rond de datum van de jaarlijkse meteropname van gasverbruik bv, of zal men altijd de nog aanwezige voorraad stookolie in mindering brengen, hoeveel % is vast te verdelen en hoeveel % van de kosten volgens de verbruikstellers).

Eenmaal het kouder wordt kan uit de metingen van de caloriemeter (of kWh-teller) al belangrijke conclusies getrokken worden.

1
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Kijk beste XAM als ik alle posten goed begrijp, dan is er nooit een probleem geweest voor de nieuwe ketel.

De convectoren die je nu hebt dateren van 1978 dus deze zijn uitgeteld aan een regime van 90/70 , met de ketel op 75 graden en geen problemen. Dit betekend dat de installatie destijds goed gedemensioneerd is

Met de nieuwe ketel op 60 graden krijg je niet het comfort van te voren, dit is dan ook te wijten aan de te lage temperatuur die door je convectoren stroomt. Wil je toch hetzelfde comfort hebben dan met de oude ketel is het inderdaad zo dat je de temperatuur van de ketel hoger moet instellen met het verlies van rendement omdat hij minder zal condenseren. De installateur heeft geen gelijk dat de condenserende maar op 60 graden moet staan terwijl de oude op 75 stond. Een calorie blijft een calorie of je die nu met een condenserende toestel of met een gewone ketel maakt. Een buitenvoeler zou een hele verbetering zijn, deze past de vertrektemperatuur van de ketel aan, aan de hand van de buitentemperatuur

Indien de temperatuur van de ketel niet verhoogd wordt en je wilt toch dat het warm wordt zoals voor de nieuwe ketel dan zal je de convectoren moeten laten vervangen door lage temperatuur convectoren.

Je zegt ergens in een van je posten dat de ketel op 60 graden staat en dat je 60 graden in je appartement binnen krijgt, in dat geval niet ongerust zijn over de cv pomp want die voldoet anders zou je de warmte niet tot in de woning krijgen.

Op 1 punt heeft de installateur wel gelijk als hij vindt dat de ketel op 60 graden warm genoeg staat, is dat je continue gaat verwarmen, dag en nacht maar dat is in jouw geval niet doenbaar om dat het hier om een minimaal bewoond pand gaat.

Alle reacties

0
XAM
XAM
0 4 Andere particulier
7 jaren geleden

Hebben caloriemeter merk Sontex, die meet niet alleen temperatuurdaling maar ook het debiet. Dus als ketel op 60 graden staat in plaats van op 75, en je hebt ook nog het warmteverlies omdat je hoger woont duurt het langer voor appartement warm is, op 75 graden zal het  sneller warm zijn en is kostprijs van verbruik lager of zie ik dat fout

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Inderdaad op die tellers kan je de aanvoer- en retour temperatuur aflezen, het debiet en het aantal kilowatt dat op dat ogenblik wordt geleverd. De Sontex kWh-teller meet continue het debiet en het verschil tussen aanvoer- en retour temperatuur en berekend hieruit de geleverde energie. Het is moeilijk te voorspellen of het verbruik zal stijgen of dalen. In principe stijgen omdat er meer warmte geleverd wordt op het appartement. In uw voordeel kan zijn dat u de verwarming niet uren op voorhand moet aanzetten, of aan laten staan,  om het comfortabel te hebben.

Het gemeten verbruik op ieder appartement wordt gebruikt om de totale verwarmingskosten te verdelen. Veel hangt ook af van de wijze waarop men de verwarmingskosten bepaalt (zal men de verbruiksmeters opnemen rond de datum van de jaarlijkse meteropname van gasverbruik bv, of zal men altijd de nog aanwezige voorraad stookolie in mindering brengen, hoeveel % is vast te verdelen en hoeveel % van de kosten volgens de verbruikstellers).

Eenmaal het kouder wordt kan uit de metingen van de caloriemeter (of kWh-teller) al belangrijke conclusies getrokken worden.

0
XAM
XAM
0 4 Andere particulier
7 jaren geleden

Krijg maar 60 graden binnen, dus moet verwarming veel langer draaien voor het warm is.

Vroeger was het een gewone ketel en die stond op 75 graden, als we dan toe kwamen was het na een uur al warm, nu duurt het minstens 4 uur, darom vragen wij aan syndicus om ketel op 75 graden te laten zetten in de winter, maar die heeft contact genomen met onze installatuer n die vindt dat niet nodig,  verliezen wel dan gedeeltelijk voordeel van condensatieketel.

0
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Kijk beste XAM als ik alle posten goed begrijp, dan is er nooit een probleem geweest voor de nieuwe ketel.

De convectoren die je nu hebt dateren van 1978 dus deze zijn uitgeteld aan een regime van 90/70 , met de ketel op 75 graden en geen problemen. Dit betekend dat de installatie destijds goed gedemensioneerd is

Met de nieuwe ketel op 60 graden krijg je niet het comfort van te voren, dit is dan ook te wijten aan de te lage temperatuur die door je convectoren stroomt. Wil je toch hetzelfde comfort hebben dan met de oude ketel is het inderdaad zo dat je de temperatuur van de ketel hoger moet instellen met het verlies van rendement omdat hij minder zal condenseren. De installateur heeft geen gelijk dat de condenserende maar op 60 graden moet staan terwijl de oude op 75 stond. Een calorie blijft een calorie of je die nu met een condenserende toestel of met een gewone ketel maakt. Een buitenvoeler zou een hele verbetering zijn, deze past de vertrektemperatuur van de ketel aan, aan de hand van de buitentemperatuur

Indien de temperatuur van de ketel niet verhoogd wordt en je wilt toch dat het warm wordt zoals voor de nieuwe ketel dan zal je de convectoren moeten laten vervangen door lage temperatuur convectoren.

Je zegt ergens in een van je posten dat de ketel op 60 graden staat en dat je 60 graden in je appartement binnen krijgt, in dat geval niet ongerust zijn over de cv pomp want die voldoet anders zou je de warmte niet tot in de woning krijgen.

Op 1 punt heeft de installateur wel gelijk als hij vindt dat de ketel op 60 graden warm genoeg staat, is dat je continue gaat verwarmen, dag en nacht maar dat is in jouw geval niet doenbaar om dat het hier om een minimaal bewoond pand gaat.

0
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
7 jaren geleden

Als ik uw bericht lees, is er geen probleem dat het appartement niet de juiste temperatuur bereikt, maar dat het te lang duurt om op temperatuur te komen na afwezigheid.

Daar is een simpele oplossing voor, plaats een thermostaat die je met een smartphone kan bedienen. Dan kan je 10 uur voor uw aankomst bvb de verwarming activeren.

Anderzijds kan je eens kijken of de circulatiepomp instelbare snelheden heeft, de snelheid verhogen kan ook de oplossing geven.

Hebben sinds 1978 apartement aan zee, acht verdiepingen hoog, geen vloerverwarming. Enkele jaren geleden condensatieketel geplaatst, sindsdien bovenste apartementen moeilijk warm te krijgen, als we vroeger kwamen op een uur warm, nu vier uur stoken om vier graden te winnen. Verbruik prive wordt geregeld door calorie en debietmeter. Verbruik te betalen is natuurlijk ook meer dan vroeger. Omdat het oude installatie is kan het dat condensatielketel voor ons niet de beste oplossing is, en wat kunnen wij er aan verbeteren om toch snel warmte te krijgen.

0
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
7 jaren geleden

De snelheid van de pomp veranderen heeft in dit geval geen zin omdat de ingestelde vertrektemperatuur aan de ketel te laag is . Indien je de snelheid zou verhogen gaat het water sneller of te snel door de ketel en eventueel ook te snel door de convectoren wat rendementverlies en misschien een storend geluid in de installatie met zich mee kan brengen 

0
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
7 jaren geleden

De snelheid van de pomp veranderen heeft in dit geval geen zin omdat de ingestelde vertrektemperatuur aan de ketel te laag is . Indien je de snelheid zou verhogen gaat het water sneller of te snel door de ketel en eventueel ook te snel door de convectoren wat rendementverlies en misschien een storend geluid in de installatie met zich mee kan brengen 

Niet akkoord,

als de pomp te weinig debiet geeft, zullen de onderste appartementen voldoende debiet hebben, maar de bovenste onvoldoende, het water kiest de korste weg. daardoor is de hoeveelheid warmte ( = delta T x debiet) welke boven aankomt onvoldoende.

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
7 jaren geleden

De snelheid van de pomp veranderen heeft in dit geval geen zin omdat de ingestelde vertrektemperatuur aan de ketel te laag is . Indien je de snelheid zou verhogen gaat het water sneller of te snel door de ketel en eventueel ook te snel door de convectoren wat rendementverlies en misschien een storend geluid in de installatie met zich mee kan brengen 

Niet akkoord,

als de pomp te weinig debiet geeft, zullen de onderste appartementen voldoende debiet hebben, maar de bovenste onvoldoende, het water kiest de korste weg. daardoor is de hoeveelheid warmte ( = delta T x debiet) welke boven aankomt onvoldoende.

Eenmaal het stookseizoen van start gaat kan het debiet, aanvoer- en retourtemperatuur gemeten worden op de SONTEX-caloriemeter (kWh-teller) op het appartement. Eenmaal dat gekend is kunnen er al een paar hypotheses opzij gezet worden. Maar inderdaad het kan ook een te laag debiet zijn.

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

De snelheid van de pomp veranderen heeft in dit geval geen zin omdat de ingestelde vertrektemperatuur aan de ketel te laag is . Indien je de snelheid zou verhogen gaat het water sneller of te snel door de ketel en eventueel ook te snel door de convectoren wat rendementverlies en misschien een storend geluid in de installatie met zich mee kan brengen 

Niet akkoord,

als de pomp te weinig debiet geeft, zullen de onderste appartementen voldoende debiet hebben, maar de bovenste onvoldoende, het water kiest de korste weg. daardoor is de hoeveelheid warmte ( = delta T x debiet) welke boven aankomt onvoldoende.

Eenmaal het stookseizoen van start gaat kan het debiet, aanvoer- en retourtemperatuur gemeten worden op de SONTEX-caloriemeter (kWh-teller) op het appartement. Eenmaal dat gekend is kunnen er al een paar hypotheses opzij gezet worden. Maar inderdaad het kan ook een te laag debiet zijn.

Download gratis onze airco-gids

Download gratis onze airco-gids

Alles wat je moet weten over airco’s: van soorten en installatie tot tips voor optimaal rendement. Inclusief handige checklists!

Download nu gratis jouw gids
Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Laat vloerverwarming installeren door experts en ontdek de voordelen voor jouw woning. Vraag gratis offertes aan!

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Convectoren als verwarmingsoplossing: toepassingen, voordelen en tips

Convectoren als verwarmingsoplossing: toepassingen, voordelen en tips

Ontdek hoe convectorverwarming snelle, gelijkmatige warmte biedt en waarom het ideaal is voor compacte, moderne ruimtes.

Lees meer

Verwarmen met een airco: ontdek de voor- en nadelen

Verwarmen met een airco: ontdek de voor- en nadelen

Met een airco kan je je woning koelen. Maar wist je dat je er ook mee kan verwarmen? Ontdek hoe het werkt en de voor- en nadelen ervan.

Lees meer

Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden

Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden

Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag