Ik heb in de woning 3x230 + N
Ik merk dat indien ik de neuter in contact breng met mijn aarding dat dan de verliesstroomschakelaar van 30mA eruit gaat. Alles is beveiligd met 30mA. Is dit normaal ?
Officieel heet dat 3x400V+N.
Waarom denk je dat dat niet normaal zou zijn? En hoe kom je erbij om de nulleider en aarding te verbinden nà de diff?
Officiëel blijft de benaming 3 x 230V + N. Tussen nulleider en een fase heeft men telkens 130Volt. Maar voor zover ik weet wordt er geen 130V meer geleverd en zal de netbeheerder enkel de 3 fasen (3 x 230V) ter beschikking stellen. Zelf een nulleider creeren en deze met de aarding verbinden is verboden.
De vraagsteller zal wel degelijk 3x400V+N hebben.
Trouwens, als je slechts de 3 fasen binnenkrijgt (3x230V), kan je niet zomaar zelf een N maken (tenzij je een transformator gebruikt).