Draadsectie na differentieel
Welke draadsectie dien je te gebruiken tussen een differentieel 30 mA/40A (vochtige kring) en de daarop volgende automaten?
Draadsectie na differentieel
Welke draadsectie dien je te gebruiken tussen een differentieel 30 mA/40A (vochtige kring) en de daarop volgende automaten?
Welke draadsectie dien je te gebruiken tussen een differentieel 30 mA/40A (vochtige kring) en de daarop volgende automaten?
Draadsectie is functie van de eerstvolgende kortsluitbeveiliging stroomopwaarts. Welke automaat staat voor die diff?
Hoofdzekering (meterkast) is 40 A mono. Tussen meterkast en zekeringkast kabel van 10 mm². Aansluiting op hoofddiff van 300mA/40A en vandaar naar o.a. diff 30mA voor automaten vochtige kring. Zal waarschijnlijk 10mm² moeten zijn aangezien de automaat stroomopwaarts de hoofdautomaat van de meterkast is (40A).
6mm is voldoende.
Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject
Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?
Lees meer
Welke factoren beïnvloeden het verbruik van een warmtepomp, hoe bereken je het, wat kost het en hoe kan je besparen? Wij zochten het voor je uit.
Lees meer
De feestdagen staan weer voor de deur. Ieder jaar gebeuren er tal van ongevallen in huis. Met deze tips zorg je ervoor dat alles veilig verloopt.
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen