Er bestaat wel degelijk wetgeving rond ventilatie. Googel eens “ventilatienormen woning” en je krijgt direct een pak interessante links.
Je moet de theorie omtrent mechanische ventilatie induiken. Nieuwbouw moet voldoen aan de ventilatienormen evenals aan luchtdichtheidscriteria. De beste keuze is ventilatie type D: hierbij wordt vervuilde binnenlucht afgezogen en via een passieve warmtwisselaar gezogen om z n warmte af te geven aan de aangezogen propere buitenlucht die in de andere kamers ingeblazen wordt. Aanvoer van verse lucht moet in balans zijn met de afgevoerde binnenlucht (gelijke volumes)
Waarom vertel ik dit? Een dampkap met externe afvoer verstoort die balans. Daarom worden de meeste nieuwbouwkeukens met recirculatiedampkappen opgeleverd. Er is ook de mogelijkheid om de dampkapafvoer te integreren in het D-ventilatiesysteem maar daar ben ik zelf geen voorstander van. Als je persé een dampkap met afvoer wil dan moet je ook bijkomende luchtaanvoer voorzien. Mogelijks heeft dit een impact op je EPC waarde - te bekijken.
Idemdito voor een open haard of kachel: als je dat wil moet je gesloten modellen nemen met aanvoer van buitenlucht.