Onreglementaire installatie nieuwe condensatieketel
Recent verving ik mijn oude gasketel door een condensatieketel. De afvoer van de vorige ketel ging horizontaal via het valse plafond naar de achtergevel van het appartementsgebouw. De afvoer van de nieuwe ketel volgt dezelfde weg, weliswaar met nieuwe buizen.
Gezien ik beroep wou doen op de premie van het Brussels gewest kwam er vandaag een controleur langs voor de controle op de installatie. De man in kwestie wou de installatie niet goedkeuren omdat de afvoer van de ketel aan de achtergevel zich te dicht bij het raam bevindt.
Wat nu? De oude afvoersweg volgen was de enige mogelijkheid in mijn appartement. Voor een afvoer langs binnen naar het dak zou ik door de 3 appartementen boven mij moeten gaan, dat is onmogelijk. Een afvoer via de achtergevel naar boven zou uitkomen naast het terras van de bewoner van het 5de verdiep, lijkt mij ook ondoenbaar.
En wat met het verplicht EPB certificaat? Ik vermoed dat deze mensen ook naar de volledige installatie kijken?