24

Gasleiding te groot gasdruk verval

Deacon Frost
Deacon Frost
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Wij hebben zo'n 2jaar geleden gasaansluiting en condensatieketel laten plaatsen door een firma. Deze hebben hun eigen werk zelf goedgekeurd.

Nu is er iemand langs geweest (van een andere firma) voor het eerst volgende onderhoud van deze installatie. De ketel is conform, maar de gelegde gastoevoer is dit blijkbaar niet!
Bij hooglast is de gasdruk slechts 14,7mbar meer tov de 24mbar aan de teller. Dit is een gasdruk val van meer dan 9 mbar!!! (zou maar 1mbar mogen zijn???!). En dit is ook lager dan de 16mbar die de ketel blijkbaar nodig zou hebben voor optimale werking.

Die onderhoudsman wist me dan ook te vertellen dat de gebruikte gasleiding en uitvoering niet toereikend zijn voor de grote afstand van de teller tot aan de ketel te overbruggen en dienen dan ook aangepast te worden. De oorspronkelijke firma zou hiervoor aansprakelijk zijn. Nu deze reageren niet.
Vraag is dan ook, is deze hoge gasdruk verval erg? Moet dit echt aangepast worden? Is de 'fout' erg genoeg om de hele rompslomp van aansprakelijkheid enz op te starten? Is er een wettelijke regelgeving waarop ik me hiervoor kan baseren?

1
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
6 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Je installateur is niet eerlijk, het drukverlies mag niet groter zijn dan 1 mbar, het volle vermogen wat volgens hem maar af en toe optreedt is ook niet waar ik veronderstel dat je met je ketel ook warm water maakt in dat geval gaat je ketel iedere dag op vol vermogen. Trouwens aan de hand van de geposte foto's  is duidelijk te zien dat dit volleerd voddewerk is .

Alle reacties

0
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
6 jaren geleden

Voor alle duidelijkheid,

1 er mag maar max 1 mbar drukverlies zijn door het rechttrekken en ophangen van de plt buis ga je er bijlange niet geraken

2 laat een herkeuring doen door een erkend organisme ( vincotte , btv, ocb , enz) heel belangrijk hierin is niet alleen een dichtheidscontrole maar ook een berekening van de juiste diameter der leidingen.

3 de berekening die ik gemaakt heb toont aan de de pe leiding van 32 mm een pe leiding van 63 mm moet worden , in dat geval kan de plt leiding in gebruik blijven mits deze op een degelijke manier geherinstalleerd wordt 

4 laat na de aanpassingen de installatie opnieuw keuren door iemand onafhankelijk.

5 wil de bewuste installateur hier geen gehoor aan geven, meldt je dit zonder aarzelen bij CERGA,

0
Deacon Frost
Deacon Frost
0 11 Andere particulier
6 jaren geleden

Ok, dit is heel duidelijk! Bedankt!!

0
Nick 61
Nick 61
222 1627 Andere professioneel
6 jaren geleden

Oja iets wat ik vergeten ben om te vermelden de aansluiting van de pe buis op de plt buis is ook niet wettelijk op de pe buis zou een metalen buis moeten die tot binnen boven de grond moet uitkomen en daar moet dan de plt buis op aangesloten worden omdat de plt koppeling ten alle tijde zichtbaar en toegankelijk moet zijn, dus zoals het nu is ingegraven op de foto  mag niet

Verder zal er ook nog een sectiekraan moeten komen waar de leiding in het gebouw binnen komt omdat de ketel verder dan 3 meter van de binnenkomende leiding staat. Een electronisekoppeling dient er ook nog bij gemonteerd te worden voor een volledige galvanische scheiding te bekomen alsook een equipotetiaalverbinding

Download gratis onze airco-gids

Download gratis onze airco-gids

Alles wat je moet weten over airco’s: van soorten en installatie tot tips voor optimaal rendement. Inclusief handige checklists!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Lucht-waterwarmtepomp: werking, voor- en nadelen, prijs en premie

Lucht-waterwarmtepomp: werking, voor- en nadelen, prijs en premie

Met een lucht-waterwarmtepomp kan je een woning verwarmen en van warm water voorzien. Lees meer over de werking, voor- en nadelen, prijs en premie.

Lees meer

Vloerverwarming opstarten na de zomer: expert geeft advies

Vloerverwarming opstarten na de zomer: expert geeft advies

Tijd om je vloerverwarming weer op te starten na de zomer nu de temperaturen dalen? Vloerverwarmingsexpert Dimitri Vits van Easykit geeft tips.

Lees meer

Het energiedieet: "Dit zijn de grootste energieverbruikers in huis"

Het energiedieet: "Dit zijn de grootste energieverbruikers in huis"

Hoe kan je je energieverbruik beperken? Energie-expert Paul De Vylder geeft tips om te besparen op verwarming, toestellen, warm water en verlichting.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag