Hoeveel vermogen maximaal op 3 -fasen aansluiting?

10

Hoeveel vermogen maximaal op 3 -fasen aansluiting?

jaycee
jaycee
#Elektriciteit · 6 jaren geleden

Ik heb ga een 3 fasenaansluiting aan laten leggen. Naar ik begrijp zijn dit 3 fasen, waarbij er tussen fase en nul 230 volt is, en tussen de fasen onderling 400 volt.

Op 100 meter afstand van de aansluiting komt een pomp. De kabel is 5 x 4mm2 dik. Mijn vraag is welk vermogen deze pomp maximaal kan hebben, wil dit goed gaan?

Op sommige plekken lees ik 3 x 230 x 16 = 11.040 Watt. (Dat is dezelfde uitkomst als die ik hier bij het "rekenvoorbeeld" vind als ik daar 11.040 watt invul, maar dan via een ingewikkeldere formule: https://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasenspanning#Rekenvoorbeeld ).

Echter, in mijn eigen situatie wordt de electriciteit vanaf de aansluiting eerst 100 meter getransporteerd.

Vraag 1: Kan het vermogen van het apparaat dan nog steeds 11.040 Watt zijn, of kan ik alleen een apparaat met een lager vermogen aansluiten?

Vraag 2: Als 11.040 Watt niet mogelijk is, welk vermogen is dan wel zonder problemen haalbaar op 100 meter van de aansluiting?

Bedankt!

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
6 jaren geleden· Bedankje ontvangen

200m draad van 4mm2 heeft een weerstand van ongeveer 1 ohm. Bij 16A is dit een spanningsval van 16V wat al behoorlijk is. Richtlijn is max. 5%. Toestel krijgt dus geen 230V maar 214V. Voor de meeste toestellen is dit geen probleem, motoren vragen dan gewoon meer stroom. Verwarmingstoestellen net minder. Dit neemt niet weg dat je hier en daar een toestel tegenkomt dat niet meer naar behoren werkt. Hoe lager het vermogen hoe minder spanningsval. 

Je moet ook rekening houden met de kortsluitstroom. Die is 230A hier, wat nog lukt met een C20 zekeringautomaat, B20 is echter beter. Sommige keurder verplichten dit bij zo'n lange kabel. 

Het is overigens 11000VA en geen W. Een 11000W motor heeft immers een stroomopname die heel wat hoger ligt dan 16A vanwege de arbeidsfactor. 

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
6 jaren geleden· Bedankje ontvangen

EXVB grondkabel 4G4 100meter  spanningsval  16.369V   4.092%(max 5%)

Kortsluitstroom 2 KA (gewone huishoudelijke automaat 3K C curve is ok)

Berekening gedaan voor motor 11KW 3F 400V vermogensfactor 0.8

Op 100 meter afstand geen enkel probleem.(5G4 kabel is natuurlijk ook goed,nulleider dient echter niet)

 

 

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
6 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Berekening gedaan

Niet goed gedaan denk ik :) 
1) Een kortsluitstroom van 2kA bij 16V spanningsval!!! Dus rond de 200A ipv 2000A. 2000A is overigens onrealistisch in een huissituatie, misschien direct na de teller, ook dan heb ik daat mijn twijfels bij. 
3K is overigens de afschakelcapaciteit niet de korstluitstroom bij welke de auomaat afvalt. dat is:
- 80 tot 160A voor een C16
- 40 tot 80A voor een B16

2) 16/230 = 7% ipv 4% !!!! Die pomp staat in ster, bovendien kan die leiding ook gebruikt worden om enkelfasige verbruikers aan te sluiten.  

Was nog vergeten te vertellen dat op sommige plaatsen 3x230V netten liggen. Maximum aansluitwaarde onder dezelfde omstandigheden is dan iets van een 3x120x16 = 6kVA. 

0
jaycee
jaycee
0 9 Andere particulier
6 jaren geleden

Bedankt voor jullie antwoorden tot nu toe. Het is me echter nog niet duidelijk wat het maximale vermogen kan zijn van de pomp die ik ga kopen.

Ik wil kiezen uit uit 3 pompen en voor mij geldt: "hoe groter, hoe beter". Maar het moet natuurlijk wel perfect en probleemloos werken.

In de catalogus van de pompen staat:

pomp 1: 5,5 kW; 12,5A

Pomp 2: 7,5 kW; 16A

Pomp 3: 7,5 kW; 15,4 A

Als het nog zwaarder kan, dan hoor ik dat uiteraard ook graag. Alvast bedankt!

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53024/capture1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=25b416665f0d6b2a50299b0396537511
0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
6 jaren geleden· Bedankje ontvangen

In principe zijn alle 3 geschikt, stroomopname is immers maximum 16A.

De vermogensopname hangt echter niet alleen af van de motor maar ook het debiet dat die pomp moet leveren. Die 16A is de opname bij maximum debiet wat de pomp kan leveren. Als je toch last zou hebben dat de die 2CP 32/210A de zekering na bepaalde tijd doet uitvallen, dan nog kan je de perszijde van de pomp smoren, debiet valt dan terug en daarmee ook de stroomopname. 

Eventueel kan je een zwaardere pomp en smoorklep in de perszijde installeren. Met een amperetang stel je dan het debiet in op het maximum wat jouw zekering toelaat. Je kan uiteraard geen 100kW pomp  installeren, zelfs op leegloop neemt die meer als 10kW op. Je krijgt de trouwens ook niet gestart, maar 10kW is volgens mij haalbaar. Dit is echter nog altijd geen zekerheid dat je dan het maximum debiet haalt, buiswerk heeft immers ook een smorende werking tenzij je dat voldoende groot neemt.

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
6 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Berekening gedaan met proffesionele software in de veronderstelling dat netspanning  400V bedraagd tussen de fazen.

2Ka is de maximale kortsluitstroom die kortstondig zou kunnen optreden in die kabel.

Huishoudelijke automaat 3KA kan dit aan!

Berekening is enkel gemaakt voor pomp op 100 meter afstand!

0
jaycee
jaycee
0 9 Andere particulier
6 jaren geleden

Bedankt voor deze berekening, maar wat betekent dit voor mijn originele vragen?

(ik heb namelijk geen verstand van electriciteit ;)  )

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
6 jaren geleden

Post eens een screenshot van die berekening. 

Jij begrijpt toch ook dat als de spanningsval 16V (wat correct is) bij 16A de weerstand van die draad iets van een 1 Ohm moet zijn (wat ook corrrect is) iets niet klopt met die 2000A kortsluitstroom? Is fysisch onmogelijk. 

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
6 jaren geleden

Netvoeding 400V tussen de fazen.

Met een voedingskabel 4G4 (5G4) geleiderdoorsnede 4mm² 100m afstand kunt ge

totaal vermogen benutten van 11KW (11000Watt) zonder problemen met arbeidsfactor 0.8 gerekend.

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Een wachtbuis plaatsen: zo voorzie je gemakkelijk elektriciteit en andere nutsvoorzieningen in je tuin

Een wachtbuis plaatsen: zo voorzie je gemakkelijk elektriciteit en andere nutsvoorzieningen in je tuin

Wil je later nog tuinverlichting aanleggen zonder grote graafwerken? Ontdek hoe je in de ruwbouwfase al een wachtbuis voor elektriciteit plaatst.

Lees meer

Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden

Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden

Ontdek hoe een digitale meter werkt, hoe hij inzicht geeft in je verbruik en hoe je je digitale meter slim kan maken om energie te besparen.

Lees meer

Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder

Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder

Hoe ontstaan stroompannes en wat moet je doen als er een stroompanne is? Volg ons handige stappenplan.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag