Elektriciteitsvoorziening warmtepomp
Besten,
Ik wil binnenkort een warmtepomp zetten voor de verwarming van het zwembad maar zit met een elektrisch geladen vraagje :-)
De warmtepomp zelf is een Intex SunSpring 7 met een max. opgenomen vermogen van 1,05 kW.
Volgens bijkomende richtlijnen zou de stroomkabel, als die langer is dan 50m (en dat zal wel ongeveer zo zijn) een 4mm² zijn.
Zou dit eigenlijk echt nodig zijn? De kabel is wel een aantal keren onderbroken in een aftakdoos en doorverbonden met WAGO lasklemmen.
En indien echt nodig, moet deze 4mm² kabel dan best rechtstreeks van een nieuwe 16A zekering in de hoofdzekeringskast doorlopen tot een tussenzekeringskast waar er dan een aftakking kan gebeuren naar een stopcontact?
Dimitri