Het reservoir van de WC's wordt niet meer gevuld.

Bij nazicht van de pomp van de waterput merk ik dat deze geen water meer oppompt.  Het water in de darm die komt uit de regenwaterput blijft gewoon staan.  Het pomphuis wordt leeggezogen en dan slaat de pomp af.  Ik kan dat pomphuis dan opnieuw vullen en dan herhaalt zich hetzelfde scenario.  De darm blijft echter gewoon volstaan.

Er lijjkt me ook niet zoveel druk op het water te zitten dat uit de kraan komt.

Het is al een redelijk oude pomp denk ik (> 10 jaar), Tallas KC80, het model gegoogled en ik vind geen enkele afbeelding die lijkt op de pomp die hier staat.

Ik dacht eerst dat onze regenwaterput misschien leeg was maar aangezien dat de darm die uit de regenwaterput volledig vol staat met water kan dit niet de reden zijn denk ik?

1
K16
K16
51 313 Andere professioneel
6 jaren geleden

Als die geintregeerde terugslag klep werkt en uw aanzuigleiding is luchtdicht aangesloten dan zou die pomp moeten werken.

Hebt ge die geintregeerde teruglagklep al eens nagezien.(zie handleiding)

Zijt ge zeker dat er geen fit is in uw aansluitng aan de pomp van aanzuigleiding?

Eigenlijk hebt ge die terugslag klep in de put niet nodig in dit geval!

Voor mij is het duidelijk het zit in uw aanzuigleiding.(koppeling niet luchtdicht en uw terugslagklep in de put niet correct werkend of aangesloten.

Koppeling aanzuigleiding is de hoofd dader volgens mij.

Uw pomp is ok vermits ge een week geen problemen hebt gehad tijdens testfaze nieuwe aanzuigleiding.

Terugslag klep in de pomp nazien en reinigen,koppeling aanzuigleiding nazien.(eventueel wat vaseline of vet aan de dichting van de koppeling smeren en dan monteren en aandraaien)

succes.

1
K16
K16
51 313 Andere professioneel
6 jaren geleden

Terugslagklep lijkt me in orde ja.  Ik begrijp echter niet hoe deze zou kunnen vermijden dat de aanzuigleiding leeg loopt aangezien deze in de pomp zit en de aanzuigleiding daar toch achter zit?

Als ge waterdarm neemt en deze vult met water en deze dan afsluit langs één kant zal die darm niet leeglopen als ge die omhoog tilt zelfs niet zonder terugslagklep als het uiteinde zich in water bevind.

Ik spreek van ondervinding.

Pompen 150m³ per uur met inwendige terugslagklep met inox aanzuig buis van 150mm zonder terugslagklep werken al jaren probleemloos in door mij onderhouden pomp installatie tijdens mijn actieve loopbaan.(gepensioneerd nu)

Aanzuigleiding mag geen lucht kunnen aanzuigen via waterput of koppelingen.

Zuigmond moet dus steeds voldoende onder water zijn.(30cm minimum)

en terugslagklep in pomp moet perfect afsluiten.

Ik ga er van uit dat uw pomp ok is vermits ze tijdens testfaze probleemloos een week heeft gewerkt.

Plaats terugslagklep achter uw pomp en dan de aanzuigleiding.

Welke koppelingen gebruik jij.(Model dat ik eens heb doorgestuurd werkt perfect)

Alle reacties

0
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
6 jaren geleden

Vandaag is de oprit terug aangelegd en daarmee zijn we hopelijk voor enkele jaren terug safe.

Het probleem was dus inderdaad de aanzuigdarm.  Nu is er een PE darm uit 1 stuk onder de oprit gelegd.

Nog even bijna een hartstilstand gehad toen bleek dat nadat de PE darm in de wachtbuis onder de oprit was gestoken de pomp het opeens weer niet meer deed.  Dat kwam echter doordat de PE koppeling na 1 keer open en toe te doen al stuk was.

Het volgende mysterie is nu waarom 1 van onze 2 WC's de pomp altijd in veiligheid laat komen.  De vorige pomp die we hadden sprong continue kort aan.  Er moet daar dus iets van drukverlies aan die WC zijn.  Blijven lopen doet het toilet niet (heb ook al voor alle zekerheid het rubbertje vervangen).  Je ziet echter niets in het toilet.  Kan het dan iets met de vlotter zijn?

Het is echt gerelateerd aan dat toilet want als je het kraantje in het toilet toe draait is het probleem opgelost.

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
6 jaren geleden

Gaat die pomp nu nog altijd in veiligheid na vervangen aanzuigdarm?

Dat heeft uiteindelijk niks te maken met eventueel drukverlies!

Geeft de pomp nu voldoende druk?

Beschrijf de nieuwe toestand eens duidelijk.

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
6 jaren geleden

Vandaag is de oprit terug aangelegd en daarmee zijn we hopelijk voor enkele jaren terug safe.

Het probleem was dus inderdaad de aanzuigdarm.  Nu is er een PE darm uit 1 stuk onder de oprit gelegd.

Nog even bijna een hartstilstand gehad toen bleek dat nadat de PE darm in de wachtbuis onder de oprit was gestoken de pomp het opeens weer niet meer deed.  Dat kwam echter doordat de PE koppeling na 1 keer open en toe te doen al stuk was.

Het volgende mysterie is nu waarom 1 van onze 2 WC's de pomp altijd in veiligheid laat komen.  De vorige pomp die we hadden sprong continue kort aan.  Er moet daar dus iets van drukverlies aan die WC zijn.  Blijven lopen doet het toilet niet (heb ook al voor alle zekerheid het rubbertje vervangen).  Je ziet echter niets in het toilet.  Kan het dan iets met de vlotter zijn?

Het is echt gerelateerd aan dat toilet want als je het kraantje in het toilet toe draait is het probleem opgelost.

Behoudens een lek van de sasbak naar de wc sifon. Leg eens WC-papier tegen de verticale/schuine wand van de wc-pot en zie of deze nat wordt.

0
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
6 jaren geleden

Volgens mij zitten we nu van het stuk van de waterput naar de pomp wel safe.  Alles is daar zowat vervangen.

De pomp bouwt ook 3.5 tot 4 bar aan druk op ongeveer.

Als we echter enkele uren niet hebben doorgetrokken dan gaat het fout.  Bij het opnieuw vullen van de jachtbak gaat het dan fout.  Dan slaat de pomp in alarm.  Een druk op de reset knop volstaat dan meestal om alles terug in gang te krijgen.  Soms zijn er 2 resets nodig (de eerste maal bouwt de pomp dan geen druk op, pas bij de 2de maal doet hij het wel.)

We dachten eerst dat het gerelateerd was aan het gastentoilet op het gelijkvloers maar ook het toilet in de badkamer heeft problemen. Ik denk niet direkt in de richting van een lek aangezien we de pomp nooit horen opslaan als er niet wordt doorgetrokken.

Wat wel opvalt is dat bij het vullen van het toilet er ook een hoop gesis te horen is.  Lijkt wel alsof er lucht in die leiding zit.  Bij luid gesis slaat de pomp niet in alarm, als ze verschillende uren heeft stil gestaan is het gesis meestal minder en slaat ze dus in alarm. Bij de aansluitingen aan de pomp is er echter nergens geen lek te bespeuren.
Het rare is ook dat het enkel voorkomt als er verschillende uren niet is doorgetrokken.

0
Nick 61
Nick 61
222 1631 Andere professioneel
6 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Best dat je de pomp eens laat spoelen , gewoon op de achterkant van de collector een bolkraan van 1 duim plaatsen met een stuk slang en een 2 tal min laten spoelen dan ben je zeker dat alle lucht verdwenen is, bolkraan kan je dan laten staan. 

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
6 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Aanzuigleiding loopt leeg is de enige reden.

Zuigleiding niet perfect aangesloten.(loopt langzaam leeg)

Dit veroorzaakt geen zichtbare lek aan de pomp vermits het zuigleiding is waar onderdruk is.

Terugslag klep in put is deze OK?

Als deze in orde is kan zuigleiding niet leeglopen ook al is aansluiting zuigleiding niet ok.

Nergens geen lek aan pomplichaam?

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
6 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Het lijken meer en meer op niet-rationele diagnoses en dan zou ik ook de electronicasturing beginnen verdenken. Expansievaatje + electronica is op eBay te vinden voor een 30€. Vervang beide (1 set).

0
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
6 jaren geleden

De terugslagklep is nieuw.  Deze zou dus OK moeten zijn.  De aanzuigleiding heeft een week bovengronds gelegen met de nieuwe terugslagklep en er waren toen geen problemen.

De problemen zijn begonnen toen de darm in de wachtbuis is gestoken.

Bij het opnieuw aansluiten van de aanzuigleiding merkten we dat we een lek kregen aan de kant van de pomp ter hoogte van de PE-aansluiting.  Die bleek na 1 keer dus al stuk te zijn en zorgde ervoor dat de pomp niet op ging omdat ze lucht aanzoog.  Dat is opgelost door deze te vervangen.

Aangezien de aansluiting aan de andere kant exact hetzelfde type is zou het dus wel eens kunnen dat hier ook al een lek is.  Maar je zegt dat het water langs deze aansluiting niet kan weglopen?

Het pomplichaam blijft kurkdroog.  Zowel de pomp als de inkomende en uitgaande aansluitingen.

Als de aanzuigleiding leeg loopt zouden we dat moeten kunnen zien door deze los te koppelen aan de kant van de pomp vermoed ik.

Het lijkt me plausibel dat dit het is alhoewel ik heel hard hoop van niet aangezien we net enkele honderden euros hebben betaald om de oprit terug dicht te gooien.

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
6 jaren geleden

Als de aanzuigleiding leeg loopt zouden we dat moeten kunnen zien door deze los te koppelen aan de kant van de pomp vermoed ik.

Helemaal correct.

Doe dit na een aantal uren gewacht te hebben.

Wij moeten ook maar van op afstand reageren en dit is niet eenvoudig vermits we zelf geen handelingen kunnen uitvoeren.

Vermits het een week goed heeft gewerkt en na zuigleiding defenitief te plaatsen de problemen zijn begonnen is probleem daar wel te zoeken.

Jammer dat ge geen deksel hebt voorzien in uw oprit!

Mogelijke oplossing zonder put open te maken:plaats terugslagklep tussen zuigleiding en aansluiting zuigkant pomp.

Gebruik degelijke koppelingen

Dit werkt bij mij al 20 jaar zo.

Hou ons op de hoogte.

0
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
6 jaren geleden

We hebben de woning zo gekocht, we vonden het een pluspunt dat er een waterput was maar toen geen aandacht besteed aan de ligging.  Een mens leert bij.

De put ligt ook een meter ongeveer lager dan de oprit.  Ik weet dus niet of we daar nu nog een deksel op kunnen leggen. Gaat dat met een holte eronder.  Want dan zullen we die zijkanten moeten verstevigen.

Ik heb het materiaal gaan halen bij Plastiek van Wauwe.  Naar een speciaalzaak geweest en niet naar een Gamma of andere Doe-het-zelver omdat ik dacht dat dat beter was....

Het is in elk geval dus niet zo dat je zo een koppeling slechts 1 maal kan gebruiken?

De oplossing zonder put open te maken begrijp ik niet goed.  Zoals ik het versta stel je voor een terugslagklep te plaatsen aan de ingang van de pomp en daar de aanzuigleiding op aan te sluiten.  Dan kan de aanzuigleiding toch nog steeds leeglopen?

De pomp heeft eveneens een geïntegreerde terugslagklep.  Ik denk dat ik dan gewoon een tweede terugslagklep achter de geïntegreerde klep ga plaatsen.

Maar misschien versta ik jouw verkeerd?

Hier trouwens de handleiding van de pomp : https://www.waterpomp.be/media/wysiwyg/manual/8059893096173.pdf

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

De mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen, waardoor het moeilijker wordt om de juiste keuze te maken voor jouw woning. In dit magazine helpen we je graag op weg.

Bestel nu

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Op welke premies heb je recht?

Geef je gemeente in, selecteer een activiteit en vind de premies/subsidies waar je recht op hebt!

Vind je premies

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Droogte houdt aan: met deze tips bespaar je water

Droogte houdt aan: met deze tips bespaar je water

Vergeeld of zelfs ros gras, verdorde planten, … de droogte in ons land houdt aan. Bij gebrek aan regen is het slim om zuinig met water om te springen.

Lees meer

Een buitenkraan plaatsen: dit moet je weten over de soorten, plaatsing en onderhoud

Een buitenkraan plaatsen: dit moet je weten over de soorten, plaatsing en onderhoud

Buitenkraan kopen? Lees alles over soorten, prijs, plaatsing en onderhoud voor meer comfort en gemak in je tuin of oprit.

Lees meer

Zonneboiler: een duurzame oplossing voor sanitair warm water

Zonneboiler: een duurzame oplossing voor sanitair warm water

Met een zonneboiler kan je je sanitair water op een duurzame manier verwarmen. Lees meer over de werking, installatie en prijs.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag