Elektrische keuring - inbreuken gemiddelde kost/ingrijpende werken
Kan iemand de gemiddelde kost zeggen van deze inbreuken? Zijn dit ingrijpende werken?
1. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269).
2. De aardgeleider, beschermingsgeleiders en/of equipotentiale verbindingen zijn niet op de juiste wijze op de hoofdaardklem aangesloten.
3. De nominale stroom van de differentieelschakelaars is niet in overeenstemming met de overstroombeveiliging (art. 85.02, 116).(differentieelschakelaar 30mA)
4. De draadsectie van de verdeling van de stroom dient minstens 6mm² te bedragen in de zekeringkasten.
5. Er zijn aftakkingen gemaakt met een ongeschikte leiding zoals een soepele leiding. Soepele leidingen dienen op contactdozen middels een contactstop te worden aangesloten.(soepele geribbelde kabel in de verdeelkast) 6. Gedraaide verbindingen en lusterklemmen zijn niet toegelaten als elektrische verbindingen.(zekeringkast) 7. De testfunctie van de differentieelschakelaars werkt niet, 300mA en 30mA in apart kastje.
8. De algemene isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende en dient verbeterd te worden (art. 20).
9. Het in volume 2 aangebracht materieel is niet bestemd voor plaatsing in badkamers (art. 86.10.h van het AREI).