verbindingskabel verdeelkast
Om de componenten in onderste rij met bovenste rij te verbinden;
Welke VOB kabel moet ik gebruiken?
Is 6mm2 voldoende of moet het echt 10 mm2?
Hoofdvoeding is 2G10mm2 40A 230V.
verbindingskabel verdeelkast
Om de componenten in onderste rij met bovenste rij te verbinden;
Welke VOB kabel moet ik gebruiken?
Is 6mm2 voldoende of moet het echt 10 mm2?
Hoofdvoeding is 2G10mm2 40A 230V.
40A -> 6mm2
63A -> 10mm2
Ik bekabel verdeelkast altijd met 10mm2.
is inderdaad een goede praktijk meer te nemen dan die 40A, want je weet nooit dat de meter in de toekomst verzwaard wordt. Ik neem zelfs meteen als 300mA-hoofddifferentieel meteen een 3fasig type. In geval ik ooit zou driefasig krijgen, dan moet ik niet de hele meterkast herbedraden om er die 3fasige in te passen in plaats van een tweefasige.

Download onze gratis zonnepanelengids
Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Besparen op je energiefactuur? Livios organiseert in samenwerking met Wikipower een groepsaankoop voor gas en elektriciteit. Registreer je gratis.
Lees meer
Zonnepaneeleigenaars konden de installatie van een digitale meter weigeren tot eind 2024. Ontdek wat er verandert als jij dit jaar overschakelt.
Lees meer
Wil je later nog tuinverlichting aanleggen zonder grote graafwerken? Ontdek hoe je in de ruwbouwfase al een wachtbuis voor elektriciteit plaatst.
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen