15

Welke elektra aansluiting heb ik?

djefmo
djefmo
#Elektriciteit · 5 jaren geleden

Goedemorgen, 

Aangezien ik mijn elektra binnenwerk opnieuw (moet laten) aanleggen (AREI afgekeurd), heb ik een vraag over mijn elektra aansluiting. Ik twijfel of ik een monofase of een driefase aansluiting heb. In mijn meterkast zie ik namelijk een 16A groep, welke eruit ziet als 1-fase. Maar in mijn oude zekeringkast komen vier kabels binnen: een groene, een zwarte, blauwe en nog een groene (waarbij de groene en de zwarte kabel op dezelfde 'poort' zit aangesloten). Zie ook de bijgevoegde foto's. 

Kan iemand mij vertellen of dit een monofase of een driefase is? Als het een monofase is, lijkt mij het vermogen ook aan de lage kant: 230x16A = 3680VA).

Met vriendelijke groet, 

djefmo 

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57165/img2301.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=976d1c0e5e02e550583fdf6af357fd40https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57165/img2306-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=31cfb2a166fdbf13f753e2deccb373b0
1
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Zou u een duidelijke foto van de meterkast (meter + automaat) willen nemen. Zo te zien is het met zekerheid een enkelfazige aansluiting 230V. De waarde van de hoofdzekering is niet duidelijk maar ik vermoed dat dit in het beste geval 40A is , mogelijks 32A. 40A is de standaard aansluiting voor een woning of appartement.

Maar als de automaat een waarde heeft van 16A zoals u schijft dan is het inder daad een zeer lage waarde. 

Bij heel oude installaties met een bedrading van 1,5mm2 kan dit nog voorkomen. 

De aansluiting van de verliesstroomschakelaar is niet volledig zichtbaar zodat daar weinig kan over gezegd worden, behalve dan dat het niet volgens de regels van de kunst is uitgevoerd. 

Best begint u met een nieuwe verdeelkast met als eerste beveiliging een verliesstroomschakelaar 40A - 300mA waaraan de 2 draden komende van de teller zijn aangesloten. Deze 2 draden moeten ook beschermd zijn!

Alle reacties

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Zou u een duidelijke foto van de meterkast (meter + automaat) willen nemen. Zo te zien is het met zekerheid een enkelfazige aansluiting 230V. De waarde van de hoofdzekering is niet duidelijk maar ik vermoed dat dit in het beste geval 40A is , mogelijks 32A. 40A is de standaard aansluiting voor een woning of appartement.

Maar als de automaat een waarde heeft van 16A zoals u schijft dan is het inder daad een zeer lage waarde. 

Bij heel oude installaties met een bedrading van 1,5mm2 kan dit nog voorkomen. 

De aansluiting van de verliesstroomschakelaar is niet volledig zichtbaar zodat daar weinig kan over gezegd worden, behalve dan dat het niet volgens de regels van de kunst is uitgevoerd. 

Best begint u met een nieuwe verdeelkast met als eerste beveiliging een verliesstroomschakelaar 40A - 300mA waaraan de 2 draden komende van de teller zijn aangesloten. Deze 2 draden moeten ook beschermd zijn!

0
djefmo
djefmo
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Beste Hugo, bedankt voor je reactie. 

Hierbij de extra foto's. Het is dus echt maar een 16A automaat. Is dit dus dan echt een enkelfazige 16A aansluiting? 
Als je het over 1,5mm2 bedrading hebt, heb je het dan over de elektra die NAAR de meterkast loopt? 

Het is zeker een goede suggestie om een nieuwe verdeelkast te plaatsen met een verliesstroomschakelaar van 40A - 300mA. Heb je enig idee waarom deze draden zo vreemd vastzitten? 

Mvg

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57172/img0774.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=00308eab13da870849d1a655f84da523https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57172/screenshot-2020-01-02-at-212218.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=53eaacc884c9c9222d8aa3212e56e2b5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57172/screenshot-2020-01-02-at-212248.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=02499a1278c2e597b99c7f2a534ba0cc
0
djefmo
djefmo
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Ik had ondertussen een offerte uitstaan bij Fluvius voor het eventueel verzwaren van de aansluiting. Daarbij kreeg ik deze informatie bijgeleverd. Maakt dit de zaak duidelijker? Ik begrijp het nog niet echt ;). Met dank en groet, Jef

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57173/screenshot-2020-01-02-at-212520.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=2bab7a6593608fc309c229f48f6894f9
0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

De brief van Fluvius zegt dat u de installatie moet laten keuren door een controleorganisme vooraleer zij de hoofdzekering van 16A zullen vervangen door een van 40A. Maar daar bent u toch mee bezig, dus niets nieuws , alleen dat u bij de herkeuring moet melden dat het ook gaat over een verzwaring naar 40A.

Voor de volledigheid op deze brief is de netspanning 3 x 400V + N

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Beste Hugo, bedankt voor je reactie. 

Hierbij de extra foto's. Het is dus echt maar een 16A automaat. Is dit dus dan echt een enkelfazige 16A aansluiting? 
Als je het over 1,5mm2 bedrading hebt, heb je het dan over de elektra die NAAR de meterkast loopt? 

Het is zeker een goede suggestie om een nieuwe verdeelkast te plaatsen met een verliesstroomschakelaar van 40A - 300mA. Heb je enig idee waarom deze draden zo vreemd vastzitten? 

Mvg

Het is duidelijk dat de plaatsing van de verliesstroomschakelaar niet is uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. 

De verbinding tussen klem 4 en N (groene draad) was overbodig indien de kabel was aangesloten tussen de lemmen N en 2.

Het gebruik van de groene kleur is trouwens verboden om een mogelijke verwarring met de kleur geel/groen (aarding) te vermijden

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Met 100% zekerheid , dit is een installatie 230V - 16A. Dit komt nog al eens voor bij huishoudelijke installaties daterend tot de jaren 50, waar de ganse bedrading in het beste geval bestond uit COB draad van 1.5mm2. 

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 264 Andere professioneel
5 jaren geleden

Beste Hugo, bedankt voor je reactie. 

Hierbij de extra foto's. Het is dus echt maar een 16A automaat. Is dit dus dan echt een enkelfazige 16A aansluiting? 
Als je het over 1,5mm2 bedrading hebt, heb je het dan over de elektra die NAAR de meterkast loopt? 

Het is zeker een goede suggestie om een nieuwe verdeelkast te plaatsen met een verliesstroomschakelaar van 40A - 300mA. Heb je enig idee waarom deze draden zo vreemd vastzitten? 

Mvg

Het is duidelijk dat de plaatsing van de verliesstroomschakelaar niet is uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. 

De verbinding tussen klem 4 en N (groene draad) was overbodig indien de kabel was aangesloten tussen de lemmen N en 2.

Het gebruik van de groene kleur is trouwens verboden om een mogelijke verwarring met de kleur geel/groen (aarding) te vermijden

Beste Hugo,

Groene draad is toegelaten bij oude installatie. 

0
djefmo
djefmo
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Bedankt beide! Jullie hebben me enorm geholpen! 
dan nog een laatste vraag; mag ik deze oude kabel wel gebruiken om aan te sluiten op mijn nieuw te plaatsen zekeringkast (ondanks de 'oude' kleuren)? De rede dat ik het vraag is dat de deze kabel 13 meter onder de grond loopt vanaf de meterkast naar de zekeringkast (door stuk bos). 

nogmaals dank en een goed weekend! 

0
djefmo
djefmo
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Met 100% zekerheid , dit is een installatie 230V - 16A. Dit komt nog al eens voor bij huishoudelijke installaties daterend tot de jaren 50, waar de ganse bedrading in het beste geval bestond uit COB draad van 1.5mm2. 

Dank, heel duidelijk! Ook al is het een oude kabel, hij is in ieder geval wel 4x10mm2, dus voldoende om te verzwaren van 16A naar 40A.

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

.....

Het gebruik van de groene kleur is trouwens verboden om een mogelijke verwarring met de kleur geel/groen (aarding) te vermijden

Beste Hugo,

Groene draad is toegelaten bij oude installatie. 

Inderdaad bij installaties daterend voÌ‚oÌ‚r 1 oktober 1981 is de aanwezigheid van de groen of geel gekleurde draden  als stroomvoerende leiding nog toegelaten. 

Het plaatsen van de verliesstroomschakelaar is, naar ik aanneem, gebeurt na 1 oktober 1981 omdat daarvoor de aanwezigheid van een verliesstroomschakelaar op het begin van de installatie niet verplichtend was. Het gebruik van een groen gekleurde draad als brug tussen de klemmen N en 4  is niet toegelaten (weliswaar muggenzifterij, maar zo staat het in het AREI.)

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Met een batterij kan je overtollige zonnestroom stockeren. Maar hoe werkt het precies? Wat is de prijs? En is de investering voor jou wel interessant?

Lees meer

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

Werfkast elektriciteit: ontdek alles over de installatie, types, keuring en aansluiting op het elektriciteitsnet voor een veilige werf.

Lees meer

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.