Goedemorgen, 

Aangezien ik mijn elektra binnenwerk opnieuw (moet laten) aanleggen (AREI afgekeurd), heb ik een vraag over mijn elektra aansluiting. Ik twijfel of ik een monofase of een driefase aansluiting heb. In mijn meterkast zie ik namelijk een 16A groep, welke eruit ziet als 1-fase. Maar in mijn oude zekeringkast komen vier kabels binnen: een groene, een zwarte, blauwe en nog een groene (waarbij de groene en de zwarte kabel op dezelfde 'poort' zit aangesloten). Zie ook de bijgevoegde foto's. 

Kan iemand mij vertellen of dit een monofase of een driefase is? Als het een monofase is, lijkt mij het vermogen ook aan de lage kant: 230x16A = 3680VA).

Met vriendelijke groet, 

djefmo 

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57165/img2301.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=976d1c0e5e02e550583fdf6af357fd40https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57165/img2306-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=31cfb2a166fdbf13f753e2deccb373b0
1
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Zou u een duidelijke foto van de meterkast (meter + automaat) willen nemen. Zo te zien is het met zekerheid een enkelfazige aansluiting 230V. De waarde van de hoofdzekering is niet duidelijk maar ik vermoed dat dit in het beste geval 40A is , mogelijks 32A. 40A is de standaard aansluiting voor een woning of appartement.

Maar als de automaat een waarde heeft van 16A zoals u schijft dan is het inder daad een zeer lage waarde. 

Bij heel oude installaties met een bedrading van 1,5mm2 kan dit nog voorkomen. 

De aansluiting van de verliesstroomschakelaar is niet volledig zichtbaar zodat daar weinig kan over gezegd worden, behalve dan dat het niet volgens de regels van de kunst is uitgevoerd. 

Best begint u met een nieuwe verdeelkast met als eerste beveiliging een verliesstroomschakelaar 40A - 300mA waaraan de 2 draden komende van de teller zijn aangesloten. Deze 2 draden moeten ook beschermd zijn!

Alle reacties

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Met 100% zekerheid , dit is een installatie 230V - 16A. Dit komt nog al eens voor bij huishoudelijke installaties daterend tot de jaren 50, waar de ganse bedrading in het beste geval bestond uit COB draad van 1.5mm2. 

Dank, heel duidelijk! Ook al is het een oude kabel, hij is in ieder geval wel 4x10mm2, dus voldoende om te verzwaren van 16A naar 40A.

Bij nieuwe huishoudelijke aansluitingen eist de netbeheerder nu een kabel van 4 x 10mm2. Dus dat zal geen probleem geven.

0
djefmo
djefmo
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Aangezien op dit moment klaarblijkelijk de groene kabel fungeert als de N, zal ik de niet gebruikte kabels (de tweede groene en zwarte kabel nu aangesloten op mijn oude differentieelschakelaar op 4) wel afdoppen in mijn nieuwe zekeringkast, zodat ik alleen de twee draden die nu in gebruik zijn -en dus aangesloten op mijn meterkast-  aansluit. 

Dan zou ik er wel moeten zijn toch? Bedankt Hugo! 

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Er vanuitgaande dat de installatie dateert van voor 01 oktober 1981 zijn er enkele afwijkingen toegelaten. Zo ondermeer het gebruik van de groene of gele kleur van stroomvoerende geleiders zo deze reeds aanwezig zijn in de installatie. Indien in de kabel een groen gekleurde geleider aanwezig is mag u deze verder wel gebruiken (op de foto lijkt het enkel een verbinding tussen 2 klemmen op de verliesstroomschakelaar.

Ook de verliesstroomschakelaar kan u verder gebruiken indien deze niet (meer) verzegelbaar is, maar best plaatst u een nieuwe van 300mA als algemeen en 30mA voor een aantal gevoelige kringen in badkamer en keuken.

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/download/huishoudelijke-elektrische-installaties

Maar opgelet. Dit AREI is geldig tot 31 mei 2020. Na deze datum is het nieuwe AREI 2019 van toepassing.

0
djefmo
djefmo
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

De installatie dateert inderdaad van voor 01 oktober 1981. Het is niet echt goed te zien op de foto, maar de kabel bestaat uit 2x groen, 1x zwart en 1x blBauw, waarbij 1x groen en 1x zwart aangesloten zit op nr 4.

Ik neem aan dat in deze huidige opstelling, gezien monofase, alleen de N; groene kabel en 2; blauw gebruikt wordt. Of sla ik dan de plank mis? Excuus voor deze verwarring; ik begrijp wellicht niet helemaal wat u bedoelt met 'op de foto lijkt het enkel een verbinding tussen 2 klemmen'; doelt u hierbij op de tweede groene kabel op '4'? 

Goed om te weten dat er een nieuw AREI zal gaan gelden vanaf juni 2020. Dan zal ik ervoor zorgen dat de hele installatie voor die tijd vernieuwd en herkeurd is. 

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Met een batterij kan je overtollige zonnestroom stockeren. Maar hoe werkt het precies? Wat is de prijs? En is de investering voor jou wel interessant?

Lees meer

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

Werfkast elektriciteit: ontdek alles over de installatie, types, keuring en aansluiting op het elektriciteitsnet voor een veilige werf.

Lees meer

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag