Een verliesstroomschakelaar wordt enerzijds door het AREI opgelegd, anderzijds biedt het ook een bescherming van de gebruiker bij rechtstreekse aanraking van onder spanning staande delen en ook bij onrechtstreekse aanraking bv door een defect in een stoomstrijkijzer kan de metalen omhuizing onder stroom staan indien niet geaard. Van belang is ook dat zoveel mogelijk stopcontacten van een aardingspin zijn voorzien zodat de installatie zich afschakelt bij een stroomverlies.
Mijn ervaring is dat in een huishoudelijke installaties een verliesstroom zelden voorkomt. De vraag stelt zich wat het nut is van een selectiviteit in de verliesstroomschakelaars als hooguit om de 2-3 jaar of langer zich een verliesstroom voordoet en altijd met de mogelijkheid dat de algemene verliesstroomschakelaar solidair uitschakelt.
Ik zou de installatie niet complexer maken dan ze moet zijn. Voorzie een algemene verliesstroomschakelaar 300mA type A en een diff van 30mA type A voor het geheel van de binnenhuisinstallatie.
Ervaart u specifieke ontijdige werking tgv de zonnepanelen dan kan u nog altijd overwegen een ander type te installeren, maar het is de verantwoordelijkheid van de installateur van de zonnepanelen die uit zijn ervaring u dan een advies kan geven.
Let er wel op dat uw verdeelborden geschikt zijn voor een stroom gelijk aan de som van de stroomsterkte van uw elektriciteitsaansluiting + de maximum stroom die de zonnepanelen zullen kunnen leveren.