Een oud huis van 1935 is zowieso een elektrische installatie van voor 01/10/1981, ook al is deze reeds gerenoveerd geweest. Behalve als je de installatie laat keuren als een nieuwe installatie na 01/10/1981.
Waar je in elk geval op moet letten is de aanwezigheid van een algemene differentiaalschakelaar van max. 300mA als eerste beveiliging in uw installatie. De kring naar de badkamer voorzie je best met een differentieelschakelaar van 30mA.
Een equipotiaal verbinding leggen naar de metalen delen in de woning zoals de waterleiding en gasleiding (= aarden van de metalen delen) is niet verplicht maar het verhoogd wel uw veiligheid (met een geel/groene VOB draad van 6mm2).
Na plaatsing van zonnepanelen zal de installateur zijn installatie laten keuren. Het verdeelbord moet dan wel voldoen voor een stroomsterkte gelijk aan de stroomsterkte van de hoofdbeveiliging bv 40A + de stroom geleverd door de zonnepanelen bv 20A dus totaal 60A en de aanwezigheid van een algemene verliesstroomschakelaar van maximaal 300mA. Bij mijn weten controleren zij niet de ganse elektriciteitsinstallatie. Met de invoegetreding van het nieuwe AREI in juni 2020 moet een uitbreiding enkel nog voldoen en niet meer de ganse installatie.