25

Islolatieweerstand 1 kring juist te laag

luco
luco
#Elektriciteit · 5 jaren geleden

Bij de keuring was er de vermelding dat de isolatieweerstand te laag was bij één or meerdere kringen.

ik heb de problemen kunnen oplossen, behalve bij 1 kring, daar zit de isolatieweerstand juist onder de 0,5 kohm. (0,4 a 0,45) 

Om dat op te losssen zou ik een vloer moeten uitbreken.

Zou een kring met 0,4 kohm de volledige installatie laten afkeuren?

1
mbbs1024
mbbs1024
14 180 Andere particulier
5 jaren geleden

Vooraleer je begint te breken, kijk eerst of de lage isolatieweerstand niet veroorzaakt wordt door een toestel dat op de kring is aangesloten.
Ik had ook een lage isolatieweerstand op 1 kring, en de oorzaak was het 50 jaar oude elektrisch fornuis dat vast op de kring was aangesloten.
Fornuis afgekoppeld en het probleem was opgelost.

Alle reacties

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
5 jaren geleden

Dit is een loopje nemen met de veiligheid van de mensen. Ik denk niet dat jij iets in mijn woning moet komen uitvoeren! Heel bedenkelijke beroepseer! 

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 264 Andere professioneel
5 jaren geleden

Dit is een loopje nemen met de veiligheid van de mensen. Ik denk niet dat jij iets in mijn woning moet komen uitvoeren! Heel bedenkelijke beroepseer! 

Hoe zou u het dan oplossen als u geen nieuwe kabel kunt steken he. Ik wacht op u oplossing als u er een vind. En deze oplossing is nog altijd veilig want u differentieel houd het veilig.

Maar op welk stuk kabel zit dit verlies op de vertrekkende van de automaat of tussen 2 stopcontacten.

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
5 jaren geleden

Meten is weten. Je kan perfect uitmeten in deze kring waar het probleem zich situeert. Wat nog niet wil zeggen dat je dit kunt oplossen op een simpele manier. Welke bedrading zit in deze kring. Textieldraad, recentere draad CRVB/VOB? Welke buis metaal, pvc of nog oudere buis? Ik kan de situatie van hieruit niet beoordelen. Dat kan ik maar alleen met een plaatsbezoek. Wat jij voorstelt is geen oplossing dat is alleen de keuring proberen in de lure te leggen. 

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 264 Andere professioneel
5 jaren geleden

Meten is weten. Je kan perfect uitmeten in deze kring waar het probleem zich situeert. Wat nog niet wil zeggen dat je dit kunt oplossen op een simpele manier. Welke bedrading zit in deze kring. Textieldraad, recentere draad CRVB/VOB? Welke buis metaal, pvc of nog oudere buis? Ik kan de situatie van hieruit niet beoordelen. Dat kan ik maar alleen met een plaatsbezoek. Wat jij voorstelt is geen oplossing dat is alleen de keuring proberen in de lure te leggen. 

Dit is toegelaten door de keuring. Hebben zelf naar keuring gebeld om te vragen of het toegestaan is. Dus stop nu met zagen dat dit niet mag en dat dit de keuring in de luren leggen is. Ik denk dat u beter eerst eens een opleiding elektriciteit gaat volgen. Dit behoort dan niet tot de vaste installatie en moet niet gekeurd worden.

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
5 jaren geleden

Ik heb nergens geschreven dat dit niet toegelaten is,en dat dit door de keuring geraakt kan ik mij perfect inbeelden.Maar naar veiligheid is dit niet ok.Wat doe je als de verliesstroomschakelaar steeds uitvalt door deze kring?De stekker uittrekken?Ik heb wel een ander idee over mijn beroep.

0
Kris M
Kris M
594 3496 Andere particulier
5 jaren geleden

k Ga voor de sport t AREI nog eens doorspitten maar ben vrij zeker dat vaste installaties NIET via stopkontakten mogen aangesloten worden.  Dus effe checken. Dat de keurder er niet over viel is zijn luiheid.  Vorige poster geeft slecht advies.

Stopkontaktenadvies is lulkig,  Denk maar aan mogelijke probemen met brandverzekering bij brand ...

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 264 Andere professioneel
5 jaren geleden

k Ga voor de sport t AREI nog eens doorspitten maar ben vrij zeker dat vaste installaties NIET via stopkontakten mogen aangesloten worden.  Dus effe checken. Dat de keurder er niet over viel is zijn luiheid.  Vorige poster geeft slecht advies.

Stopkontaktenadvies is lulkig,  Denk maar aan mogelijke probemen met brandverzekering bij brand ...

Dit is dan geen vaste installatie meer dan als je via stopcontact werkt dan hoort enkel het stopcontact bij het bord als vaste installatie. Is hetzelfde principe als verlengkabel dan alleen zitten u stopcontacten in de muur. Bij keukens heb je dit soms ook met stopcontacten in het meubel is hetzelfde principe.  En wij hebben daarvoor naar de bureau van de kuiringinstantie gebeld en daar zullen ze het toch wel weten he en niet zoals u zegt dat de keurder er met luiheid over keek. Dns ken mijn job wel hoor.

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

ik heb de problemen kunnen oplossen, behalve bij 1 kring, daar zit de isolatieweerstand juist onder de 0,5 kohm. (0,4 a 0,45) 

Om dat op te losssen zou ik een vloer moeten uitbreken.

Zou een kring met 0,4 kohm de volledige installatie laten afkeuren?

U bedoelt waarschijnlijk een isolatieweerstand uitgedrukt in Mohm ipv kohm.

0
luco
luco
0 7 Verbouwer
5 jaren geleden

Origineel idee !  dit kan ik wel overwegen als oplossing

0
luco
luco
0 7 Verbouwer
5 jaren geleden

Inderdaad MOhm, geen k ohm, dus juist onder de toegelaten waarde, alle andere kringen ver boven de toegelaten waarde, behave 1 met 0,9 mOhm

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Zo kies je het juiste stopcontact voor je interieur: alle soorten en prijzen op een rij

Zo kies je het juiste stopcontact voor je interieur: alle soorten en prijzen op een rij

Ontdek de verschillende soorten stopcontacten, samen met de prijs en tips voor het plaatsen van stopcontacten en het onderhoud.

Lees meer

Het energiedieet: “Dit kan je doen met 500, 5.000 en 10.000 euro”

Het energiedieet: “Dit kan je doen met 500, 5.000 en 10.000 euro”

Ontvang tips om energie besparen met 500, 5.000 of 10.000 euro. Verlaag je verbruik met advies van energie-expert Paul De Vylder.

Lees meer

De juiste schakelaars kiezen voor je woning: ontdek de soorten en prijzen

De juiste schakelaars kiezen voor je woning: ontdek de soorten en prijzen

Welke schakelaar kies je? Leer meer over soorten schakelaars, de prijs, de plaatsing en de verschillende designs.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.