10

Sectie van aansluitkabel verkleinen

Sammi
Sammi
#Elektriciteit · 5 jaren geleden

Hallo, ik ben in een oud industrieel pand een nieuw project begonnen, maar de aansluitkabel die van de meterkast een verdiep lager komt, is een 4x25mm. Omdat deze uiteraard te dik is om aan te sluiten op de differentieelschakelaars (4x400V+N 40A) is mijn vraag of ik de sectie van deze kabel (in een aftakdoos waar hij binnenkomt op mijn verdiep) mag verkleinen naar 4x10mm, of ben ik verplicht om een nieuwe 4x10mm te voorzien vanuit de tellerkast? 

Alvast bedankt voor jullie reacties,

groeten,

Sam

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Als die 25mm2 is betekent dit hoogstwaarschijnlijk ook dat die hoger is afgezekerd. Dit pand is nog steeds aangesloten op het net? De toevoer aan de hoofdaardlekschakelaar wordt afgezekerd, er mag in principe geen verbinding meer zitten voor de aardlekschakelaar. Is dit een oude kabel met staalmantel? Dan gaat de keurder heel waarschijnlijk eisen dat de hoofdaardlekschakelaar voor de kabel zit.

Als dit pand niet meer aan het net hangt vervang je die best.

Je spreekt daar over 4x400V+N. Heb je bevestiging dat dit aanwezig is op die plaats en geen 3x230V. Enkel in Limburg heb je hierover 100% zekerheid.  

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

....

er mag in principe geen verbinding meer zitten voor de aardlekschakelaar.

...

Er mogen nog altijd verbindingsdozen geplaatst worden vôôr de algemene verliesstroomschakelaar maar dan moeten deze ook op de schema's getekend worden en ze moeten verzegelbaar zijn (wordt uitgevoerd bij de keuring).

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Daarom gebruik ik ook de term in principe. Die verbinding moet ook kunnen verzegeld worden. De TS moet daar rekening mee houden als hij dat doet. 

0
Sammi
Sammi
0 2 Andere particulier
5 jaren geleden

Ik bedoelde uiteraard 3x400V+N. 

u spreekt hierboven over zowel een aardlekschakelaar als een differentieelschakelaar, maar dit is toch hetzelfde neem ik aan, of niet? 

Ja dit is een kabel met metalen mantel, en deze komt binnen op mijn verdiep en zat dan tien meter verder in een grote kast met meszekeringen en een hoofdschakelaar. En van daaruit vertrok er een dunnere kabel naar de aardlekschakelaar in de oude verdeelkast. Ik heb dit allemaal afgekoppeld en afgebroken en dacht dus boven de vloer waar die oude voedingskabel binnenkomt een aftakdoos te zetten en van daaruit een nieuwe xvb 4x10mm te leggen naar de nieuwe verdeelkast. Maar dat mag dan niet volgens jullie? Ik moet dan waarschijnlijk zelf de nieuwe xvb een verdiep lager in de kelder proberen te krijgen, en dan laten aansluiten door de maatschappij?! 

bedankt,

Sam

0
Sammi
Sammi
0 2 Andere particulier
5 jaren geleden

Als ik het goed begrijp mag ik eigenlijk wel de sectie verkleinen van 25mm naar 10mm voor de hoofd differentieelschakelaar als ik een aftakdoos plaats die verzegeld kan worden door de keurder?! 

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Verwijder die kabel en plaats een nieuwe. Plaats een moderne meterkast. Heeft geen zin om die oude rommel te behouden. 

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 265 Andere professioneel
5 jaren geleden

Hallo, ik ben in een oud industrieel pand een nieuw project begonnen, maar de aansluitkabel die van de meterkast een verdiep lager komt, is een 4x25mm. Omdat deze uiteraard te dik is om aan te sluiten op de differentieelschakelaars (4x400V+N 40A) is mijn vraag of ik de sectie van deze kabel (in een aftakdoos waar hij binnenkomt op mijn verdiep) mag verkleinen naar 4x10mm, of ben ik verplicht om een nieuwe 4x10mm te voorzien vanuit de tellerkast? 

Alvast bedankt voor jullie reacties,

groeten,

Sam

Beste,

4x25mm² is niet te dik om op een differentieelschakelaar aan te sluiten. 25mm² gaat juist nog om op een gewone differentieelschakelaar aan te sluiten.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Dat verschuift zijn probleem. Hij zal de aardlekschakelaar dan bij het vertrek moeten plaatsen, wat meestal erg onpraktisch is. 

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Behalve in industriele omgevingen zijn keurders heel allergisch voor wijziging van de sectie in een elektrische leiding. De hoofdbeveilging zal de kabel van 25mm2 beveiligen maar niet deze van 10mm2. Gewoonlijk aanvaardt men een kleinere sectie indien binnen een afstand van 1 meter een passende beveiliging voor de kabel 10mm2 is voorzien. Dus na uw algemene verliesstroomschakelaar een "algemene" automatische zekering van 40 A om dat stukje kabel te beveiligen. Misschien toch eens proberen of de kabel 25mm2 niet rechtstreeks kan aangesloten worden. Als de wapening in de kabel geaard is, is die perfect bruikbaar. Maar de zekeringkast moet dan ook voldoen aan de hoofdbeveiliging.

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.

Lees meer

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Elektriciteit leggen? Ontdek tips voor je elektriciteitsplan, aansluiting, keuring, keuze van leverancier en hoe je kan besparen op je verbruik.

Lees meer

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Alles over de keuring van elektriciteit: wettelijke eisen, frequentie, kosten en waarom een elektrische keuring essentieel is voor je veiligheid.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag