Ik wil bij me thuis 3 zekeringkasten gaan aansluiten na mijn meterkast.

1 voor ons duplex apartement, 1 voor de winkel, en 1 voor de achterliggende werkruimte.

ik zou dus de kabel die nu uit de meterkast komt ( 40A 3x 380V ) afknippen, en daar direct achter een kleine kast zetten met 1 x 40A diff o jump 4 polig.

vanuit deze kast NA deze diff o jump zou ik 3 keer vertrekken met een kabel EXVB 5g10mm² naar elke zekeringkast.

ik zou in elke zekeringkast dan 2 diff's steken 1 van 300 en 1 van 30 mamp, zodoende ik zeker in elke kast zowel nat als droog kan plaatsen.

Waarom wil ik dit in elke kast gaan doen ?

ik indt het handig dat we niet steeds naar beneden in de kelder moeten om daar de diff terug aan te zetten als er iets in de stalling, de winkel of de duplex gebeurd met de stroom, en een 2de voordeel is, als er in 1 van de plaatsen ( duplex, winkel of werkplaats een stroomuitval is via de diff, dan zit de rest van de plaatsen niet zonder stroom, stel er valt in de duplex stroom uit door kortsluiting, dan zitten we beneden in de winkel niet zonder licht, want de diff o jump van de kelder blijft werken, enkel de diff o jump van de duple zal springen.

hoe zou ik werken?

van de eerste meterkas naar de kelderkast zou ik dus 1 keer 5g10mm² trekken, vanuit de eerste kas naar de 3 andere kasten 3 aparte kabels 5g10mm². en vanaf de aarpan naar elke kast een 16mm² geelgroen.

is dit ok voor de AREI, of zie ik iets over het hoofd ?

Mvg Ronny

Alle reacties

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
5 jaren geleden

Plaatje met tekst is niet gevraagd door de keuring. Bij elk diff.staat wel duidelijk vermeld welke zekeringbord het bediend. 

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Dat is uiteraard een waarschuwingstekst. 

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Bij een klant van mij gaat de hoofdkabel uit de meterkast in een verdeelbord en wordt daar gesplitst over 3 diffs van 300 mA /4-polig/40 A na deze diffs staan automaten van 32A/4-polig Vandaar vertrekken 3 kabels xvb 5G6 naar verschillende zekeringborden. 

Voor huishoudelijke installaties geldt de regel "Het eerste toestel is één verliesstroomschakelaar van maximaal 300mA". De maximale verliesstroom is beperkt tot 300mA. In uw voorbeeld is dat 900mA en in uitzonderlijke situaties zou dat dodelijk zijn bij elektrocutie. U zou het kunnen verdedigen met 3 verliesstroomschakelaars van 100mA, maar het zijn er dan 3 en niet één. Bij elektrocutie is de stroom ook beperkt tot maximaal 300mA maar dat is zo niet in het AREI voorzien.

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Als de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening zo belangrijk is en anderzijds de verplaatsing naar de kelder problematisch  is, dan blijft er maar één oplossing en dat is voor de drie eenheden een afzonderlijke eigen teller plaatsen met zijn eigen hoofdzekering en verdeelkast met verliesstroomschakelaars. Maar nogmaals, kortsluitingen en verliesstromen zijn uiterst zeldzaam bij een degelijke installatie en degelijke verbruikstoestellen. Het meest kritische is de winkel en daar  hoeft men dan alleen maar naar de kelder te gaan. Desnoods kan je de hoofdverdeelkast in de onmiddelijke omgeving van de winkel plaatsen zodat zij niet naar de kelder hoeven te gaan. Maar de hoofdzekering blijft nog altijd bij de tellerkast in de kelder.

Ik denk dat u de mogelijke problemen met de elektriciteitsvoorziening in het gebouw wat te donker inschat. 

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Bij een klant van mij gaat de hoofdkabel uit de meterkast in een verdeelbord en wordt daar gesplitst over 3 diffs van 300 mA /4-polig/40 A na deze diffs staan automaten van 32A/4-polig Vandaar vertrekken 3 kabels xvb 5G6 naar verschillende zekeringborden. 

Voor huishoudelijke installaties geldt de regel "Het eerste toestel is één verliesstroomschakelaar van maximaal 300mA". De maximale verliesstroom is beperkt tot 300mA. In uw voorbeeld is dat 900mA en in uitzonderlijke situaties zou dat dodelijk zijn bij elektrocutie. U zou het kunnen verdedigen met 3 verliesstroomschakelaars van 100mA, maar het zijn er dan 3 en niet één. Bij elektrocutie is de stroom ook beperkt tot maximaal 300mA maar dat is zo niet in het AREI voorzien.

Hoeft niet het eerste toestel te zijn, je mag daar een hoofdautomaat of hoofdschakelaar plaatsen, deze wordt gewoon meeverzegeld. Ook meerdere hoofdaardlekschakelaars worden toegelaten, zolang die maar naast elkaar staan en er waarschuwing is over het bestaan van die toestand. Die situatie zie je meer en meer vanwege type B aardlekschakelaaars voor laadpalen. 

Wat die lekstroom betreft. Die 300mA aardlekschakelaar dient niet als directe beveiliging tegen elektrocutie, ook bij 200mA door je lichaam ben je immers al zo dood als een pier. De huidweerstand is veel te hoog om bij 230V 300mA door je lichaam te doen vloeien. Bovendien moet die stroom door je lichaam lopen en kan je dus niet zomaar die 300mA waardes optellen. Je moet dan immers 3 polen uit die 3 verschillende wooneenheden tegelijkertijd aanraken. Hoe krijg je dat voor elkaar?  

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

....

Hoeft niet het eerste toestel te zijn, je mag daar een hoofdautomaat of hoofdschakelaar plaatsen, deze wordt gewoon meeverzegeld. Ook meerdere hoofdaardlekschakelaars worden toegelaten, zolang die maar naast elkaar staan en er waarschuwing is over het bestaan van die toestand. Die situatie zie je meer en meer vanwege type B aardlekschakelaaars voor laadpalen. 

Wat die lekstroom betreft. Die 300mA aardlekschakelaar dient niet als directe beveiliging tegen elektrocutie, ook bij 200mA door je lichaam ben je immers al zo dood als een pier. De huidweerstand is veel te hoog om bij 230V 300mA door je lichaam te doen vloeien. Bovendien moet die stroom door je lichaam lopen en kan je dus niet zomaar die 300mA waardes optellen. Je moet dan immers 3 polen uit die 3 verschillende wooneenheden tegelijkertijd aanraken. Hoe krijg je dat voor elkaar?  

Ik zou dan toch het betreffende artikel in het AREI  eens willen lezen. De enige bestaansreden van de verliesstroomschakelaar is electrocutie door rechtstreekse of onrechtstreekse aanraking voorkomen. Naargelang het risico en de ernst op elektrocutie kunnen verliesstroomschakelaars geplaatst worden gaande van 10mA tot 300mA in de huishoudelijke installaties. 

Hier betreft het nog altijd 1 installatie die functioneel weliswaar in 3 wordt opgedeeld. Niets belet of verbiedt  u om bepaalde kringen in elkaars omgeving te brengen en tegelijkertijd te gebruiken.

0
mbbs1024
mbbs1024
14 181 Andere particulier
5 jaren geleden

Het AREI is gratis toegankelijk voor iedereen, je kan het hier downloaden en eens opzoeken hoe het nu eigenlijk zit:

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de
Je moet boek 1 hebben.

0
mbbs1024
mbbs1024
14 181 Andere particulier
5 jaren geleden

Tip:  hoofdstuk 4.2.4.3   pagina 89

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
5 jaren geleden

Deze installatie wordt elke 5 jaar gekeurd, is onder mijn supervisie reeds 3x gekeurd . Is steeds goedgekeurd. 

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Idd geen enkel probleem om die gekeurd te krijgen zolang je maar op die 2 zaken let. 

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.

Lees meer

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Elektriciteit leggen? Ontdek tips voor je elektriciteitsplan, aansluiting, keuring, keuze van leverancier en hoe je kan besparen op je verbruik.

Lees meer

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Alles over de keuring van elektriciteit: wettelijke eisen, frequentie, kosten en waarom een elektrische keuring essentieel is voor je veiligheid.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag