Eendraadschema en situatieschema bij aangekochte woning

5

Eendraadschema en situatieschema bij aangekochte woning

SamWu
SamWu
#Elektriciteit · 5 jaren geleden

Allen, 

Bij aankoop van ons huis (een deels gerenoveerde woning gebouwd in maart 1981, net voor de nieuwe AREI regels dus) was de elektrische keuring niet conform. Er waren enkele kleine opmerkingen zoals het niet aanwezig zijn van een aardingsonderbreker, maar deze heb ik allemaal opgelost. De enige grote opmerkingen zijn het ontbreken van een situatie- en eendraadschema en deze heb ik nu ook zelf proberen samen te stellen (zie bijlage). 

Aangezien ik absoluut geen expert ben zou ik graag op dit forum vragen of er wel experten aanwezig zijn die eens door mijn situatie- en eendraadschema kunnen gaan? Ik wil namelijk zeker zijn dat de huidige voorstelling OK is en dat er geen zaken zijn die opnieuw kunnen leiden tot een afkeuring ... 

Er zijn meerdere kringen met gemengde verbruikers en/of meer dan 8 verbruikers, deze zijn zo initieel geplaatst bij de bouw van het huis en zijn niet te splitsen zonder breekwerk, indien het dus niet nodig is zou ik deze kringen liefst zo laten. 

Indien iemand van jullie hier eens een kijkje naar zou kunnen nemen ben ik die persoon eeuwig dankbaar :)

1
Kris M
Kris M
594 3521 Andere particulier
5 jaren geleden· Bedankje ontvangen

In een pre 1981 installatie mogen gemengde kringen op 1,5 mm2 - wel maximaal een 16A automaat en ook meer dan acht eindpunten op een kring is OK.  Ondertussen gezien dat ze 2,5 zijn.  Wat beter is. Niet geaarde stopkontakten mogen mits het stopcontact geen aardingspin heeft.

Dit alles in de veronderstelling dat de installatie nog deugdelijk is.

 Circuit K bevat een enkelpolige schakelaar van ws max 16A.  k Zou de zekering vervangen door een van 16A

1
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
5 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Beste,
Het eendraadschema lijkt nog vervolledigd te moeten worden met de aanduiding van de plaatsing van de draden (in een buis, in een muur, op de muur...).
Zie handige info in document    https://www.livios.be/documents/AREI-symbols-nl.pdf
Opm: ik heb verder niet in detail gekeken naar je schema's...
Groeten.

Alle reacties

0
Kris M
Kris M
594 3521 Andere particulier
5 jaren geleden· Bedankje ontvangen

In een pre 1981 installatie mogen gemengde kringen op 1,5 mm2 - wel maximaal een 16A automaat en ook meer dan acht eindpunten op een kring is OK.  Ondertussen gezien dat ze 2,5 zijn.  Wat beter is. Niet geaarde stopkontakten mogen mits het stopcontact geen aardingspin heeft.

Dit alles in de veronderstelling dat de installatie nog deugdelijk is.

 Circuit K bevat een enkelpolige schakelaar van ws max 16A.  k Zou de zekering vervangen door een van 16A

0
SamWu
SamWu
0 2 Verbouwer
5 jaren geleden

v

0
SamWu
SamWu
0 2 Verbouwer
5 jaren geleden

Bedankt voor de reactie! Ik zal voor alle zekerheid kringen C, H, I en K op 16 A zetten. 

0
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
5 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Beste,
Het eendraadschema lijkt nog vervolledigd te moeten worden met de aanduiding van de plaatsing van de draden (in een buis, in een muur, op de muur...).
Zie handige info in document    https://www.livios.be/documents/AREI-symbols-nl.pdf
Opm: ik heb verder niet in detail gekeken naar je schema's...
Groeten.

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Overstap naar digitale meter zorgt voor stress én inzichten bij zonnepaneeleigenaar

Overstap naar digitale meter zorgt voor stress én inzichten bij zonnepaneeleigenaar

Wat betekent een digitale meter voor zonnepaneeleigenaars? Gert deelt zijn ervaringen, van piekverbruik tot een mogelijke thuisbatterij.

Lees meer

Slim besparen met de zon: zo verbruiken je wasmachine, droogkast en vaatwasser minder stroom

Slim besparen met de zon: zo verbruiken je wasmachine, droogkast en vaatwasser minder stroom

Verbruik minder stroom met je vaatwasser, wasmachine en droogkast. Ontdek slimme tips, ideaal voor de lente en bij gebruik van zonnepanelen.

Lees meer

In de kijker: stopcontact dat verdwijnt in je wand

In de kijker: stopcontact dat verdwijnt in je wand

Ontdek Orbis: het onzichtbare stopcontact dat naadloos opgaat in natuursteen, solid surface en keramiek. Perfect voor je wand of werkblad.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag