Hallo 

Kan iemand mij wat meer info geven over de kosten die ik moet voorzien voor volgende punten? Ik sta namelijk op het punt een huis te kopen maar dit is voor een leek zeer moeilijk te begrijpen en in te schatten.

1. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269).

2. De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (IPXX-D) (art. 248.01).

3. De kast is niet voorzien van een deur, beschermingsplaat of achterwand (art. 248.01).

4. De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelijke verklaring voorzien (art. 16 en 252).

5. De onder spanning staande delen in de kast moeten worden afgeschermd (art. 49.01).(oa uiteinden verdeelkam)

6. De losse onderdelen in de kast moeten worden vastgezet.(automaat)

7. De doorsnede van de inwendige leidingen is onvoldoende.(brug naar automaat 20A => dient min 2,5mm2 te zijn)

8. Een of meerdere soepele geleiders in de kast zijn niet voorzien van kabelschoenen.

9. De leidingen van één of meer stroombanen zijn niet juist tegen overstroom beveiligd. De nominale stroomsterkte (In) van de

beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of

verbruiker (20A => min 2,5mm2 en 32A => min 6mm2)

10. Inbouw schakelaars en/of contactdozen zijn niet aangebracht in inbouwdozen (art.249.01, 250.03 AREI).(oa aan kast,

slaapkamer)

11. Eén of meerdere leidingen zijn niet tegen mechanische beschadiging beschermd. (Art. 201, 206, 207 en 210).(oa aan kast)

12. De installatie in de badkamer, wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen moeten aanvullend

worden beveiligd door een ADS van 30 mA (art.86.08 AREI).

13. Divers schakelmaterieel (contactdozen / lichtschakelaars) is los en moet worden bevestigd.

14. Eén of meerdere klemmendozen / schakelaars / contactdozen moeten van een deksel worden voorzien.

15. Het in volume 2 aangebracht materieel is niet bestemd voor plaatsing in badkamers (art. 86.10.h van het AREI).(oa lamp

boven spiegel)

16. Er is/zijn geen hoofd equipotentiaalverbinding(en) aangebracht (art. 72, 78.05).

Hartelijk dank!

Alle reacties

0
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
5 jaren geleden

Beste,

Een foto of twee van de huidige kast zou al verder helpen

Of een volledige beschrijving van het aantal zekeringen, met waardes, de mogelijke uitbreiding met doel zou een gericht antwoord opleveren

Zelf uitvoeren? Met hulp van vriend/familie met kennis, of alles via gecertificeerd elektricien?

T.

0
Dieter.D.
Dieter.D.
0 1 Andere particulier
5 jaren geleden

Beste 

Ikzelf heb niet de nodige kennis om dit uit te voeren. Dit is voor een gecertificeerd elektricien. 

Op dit moment heb ik geen foto's van de kast e.d. Deze kan ik wel maken eind deze week. 

Bedankt voor de reactie alvast! 

Fijne dag.

0
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
5 jaren geleden

Alvast wat info, Uiteraard is het de beste oplossing om een elektricien ( of iemand met degelijke kennis) vragen om dit uit te voeren, de beste oplossing. 

Je kan er een aantal uitnodigen en een offerte laten opmaken. 

1-De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269).

Kan je zelf doen, er staan duizenden afbeeldingen op het net

2-De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (IPXX-D) (art. 248.01).

3. De kast is niet voorzien van een deur, beschermingsplaat of achterwand (art. 248.01).

4. De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelijke verklaring voorzien (art. 16 en 252).

5. De onder spanning staande delen in de kast moeten worden afgeschermd (art. 49.01).(oa uiteinden verdeelkam)

6. De losse onderdelen in de kast moeten worden vastgezet.(automaat)

7. De doorsnede van de inwendige leidingen is onvoldoende.(brug naar automaat 20A => dient min 2,5mm2 te zijn)

8. Een of meerdere soepele geleiders in de kast zijn niet voorzien van kabelschoenen.

9. De leidingen van één of meer stroombanen zijn niet juist tegen overstroom beveiligd. De nominale stroomsterkte (In) van de

beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (20A => min 2,5mm2 en 32A => min 6mm2)

Alle bovenstaande punten ( 2 tot 9, zijn opgelost door het aanbrengen van een nieuwe zekeringkast. Moeilijkheidsgraad is afhankelijk van situatie nu, daarom foto’s graag) Neem kast gerust iets groter dan nu, er zal in de loop van de tijden nog wat materiaal bijkomen

 

10. Inbouw schakelaars en/of contactdozen zijn niet aangebracht in inbouwdozen (art.249.01, 250.03 AREI).(oa aan kast, slaapkamer)

Inbouwdozen aanbrengen.

11. Eén of meerdere leidingen zijn niet tegen mechanische beschadiging beschermd. (Art. 201, 206, 207 en 210).(oa aan kast)

Leidingen in buizen aanbrengen

12. De installatie in de badkamer, wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen moeten aanvullend worden beveiligd door een ADS van 30 mA (art.86.08 AREI).

Wordt opgelost na het vernieuwen van zekeringkast

13. Divers schakelmaterieel (contactdozen / lichtschakelaars) is los en moet worden bevestigd.

Goede schroevendraaiers doen wonderen…

14. Eén of meerdere klemmendozen / schakelaars / contactdozen moeten van een deksel worden voorzien. --à vervangen of deksels zoeken;

15. Het in volume 2 aangebracht materieel is niet bestemd voor plaatsing in badkamers (art. 86.10.h van het AREI).(o.a. lamp boven spiegel)

Vervangen door juist materiaal

16. Er is/zijn geen hoofd equipotentiaalverbinding(en) aangebracht (art. 72, 

Alle metalen onderdelen in de woning in een aarding lus leggen

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Een nieuwe zekeringenkast, uitgerust volgens de huidige normen, is zeker een noodzaak. De aarding lijkt in orde te zijn.? Verwonderlijk. Ik vrees dat de ganse installatie onder handen zal moeten gepakt worden. Het geeft de indruk dat een doe-het-zelver zonder veel kennis terzake aan het werk geweest is en de installatie zeker nooit gekeurd is geweest. Als je toch een vakman vraagt voorzie ook over stopcontacten met aarding en kinderbeveiliging. Het hoeft waarschijnlijk niet (oude installatie van voor 1 oktober 1981?), maar het verhoogt de veiligheid in de woning.

Concreet, voorzie een budget van 5 tot 7000€ om de elektrische installatie te vernieuwen.

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

De juiste schakelaars kiezen voor je woning: ontdek de soorten en prijzen

De juiste schakelaars kiezen voor je woning: ontdek de soorten en prijzen

Welke schakelaar kies je? Leer meer over soorten schakelaars, de prijs, de plaatsing en de verschillende designs.

Lees meer

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: hoeveel elektriciteit verbruikt een huishouden?

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: hoeveel elektriciteit verbruikt een huishouden?

Ontdek het gemiddeld elektriciteitsverbruik van huishoudens: hoeveel elektriciteit kost en hoe je kan besparen door slimme keuzes te maken.

Lees meer

Een nieuwe aansluiting voor elektriciteit aanvragen: deze stappen moet je volgen

Een nieuwe aansluiting voor elektriciteit aanvragen: deze stappen moet je volgen

Je woning aansluiten op het elektriciteitsnet? Dan moet je een aansluiting voor elektriciteit aanvragen. Maar hoe doe je dat? We maken je wegwijs.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag